Não há problema em usar o aterramento da haste de latão em um sub-painel, contanto que o terra e as barras neutras estejam isoladas no sub-painel uma da outra?

    
por Steve Howerton 06.11.2015 / 23:56

1 resposta

Um eletrodo de aterramento (barra de aterramento) serve a um propósito totalmente diferente do que o aterramento do equipamento com o alimentador. Um não pode, e não pode, tomar o lugar ou ser usado para o outro.

Para um alimentador ligado a um sub-painel por alguns anos, você DEVE executar um alimentador de 4 fios; dois hots, neutros, terra. Se o painel estiver em uma estrutura destacada da casa, você também deve instalar o (s) eletrodo (s) de aterramento. Existem várias maneiras de conseguir isso, mas as hastes de aterramento são as mais comuns. Normalmente, duas hastes de aterramento são necessárias.

Mesmo com códigos antigos que permitiam um alimentador de "3 fios" (onde o solo era omitido e o neutro servia para ambos os propósitos), um eletrodo de aterramento ainda era necessário.

Linha de fundo para lembrar de sub-painéis: estrutura destacada precisa de eletrodos de aterramento, anexado ou dentro da mesma estrutura não.

    