É seguro colocar isolamento ao lado da fiação de botão e tubo?

3

Eu tenho uma sala que tem alguns painéis realmente feios e baratos nas paredes. Eu quero arrancar isso & substitua por drywall. Enquanto eu estou nisso, eu gostaria de adicionar isolamento acústico entre quartos & isolamento térmico nas paredes externas.

No entanto, a casa tem knob & fiação do tubo. É seguro deixar a fiação sozinha para este projeto? (Obviamente, se algo deve ser feito, é melhor fazê-lo quando a parede está aberta.)

    
por tomwhipple 28.03.2014 / 14:35

2 respostas

Se você pode isolar as paredes sem um " material que envolve os condutores ", então com certeza. Mas eu acho que não seria uma parede muito bem isolada. A fiação do botão e do tubo deve ter uma área livre de ar. Isolamento invadindo este espaço pode causar o superaquecimento da fiação.

National Electrical Code 2014

Chapter 3 Wiring Methods and Materials

Article 394 Concealed Knob-and-Tube Wiring

II. Installation

394.12 Uses Not Permitted. Concealed knob-and-tube wiring shall not be used in the following:

(5) Hollow spaces of walls, ceilings, and attics where such spaces are insulated by loose, rolled, or foamed-inplace insulating material that envelops the conductors

    
28.03.2014 / 15:00

A resposta muda dependendo da localização.

Devido a uma falta completa de incidentes reais de incêndio, quatro Estados ocidentais dos EUA: CA, OR, WA e ID solicitaram uma exceção à NEC 394.12 e permitiram o isolamento sobre Knob & Fiação de Tubo. Em alguns lugares, você deve primeiro arquivar um Knob- Relatório de segurança da fiação e tubo e em qualquer outro lugar é uma boa ideia.

É um mito completo que o Knob & O tubo deve ser refrigerado a ar. Em vez disso, meça o medidor do fio e coloque um disjuntor AFCI apropriado para o medidor, e pronto. O cobre de 100 anos é tão bom quanto o cobre moderno, no que diz respeito ao uso doméstico. Você deve remover do K & T qualquer dispositivo de carga alta. O que sobrou, especialmente na era das lâmpadas fluorescentes compactas e dos LEDs, não vai gerar corrente suficiente para causar um problema.

O isolamento da era não foi tão bom assim, e talvez por esse motivo a K & T não dependa dela. Os tubos cerâmicos resistirão às civilizações e manterão os fios separados, mesmo que o isolamento esteja danificado.

Você pode até adicionar uma margem extra de segurança ao subestimar o K & T (o oposto de depender do resfriamento a ar). Por exemplo, se você encontrar um fio de calibre 12, coloque um AFCI de 15 A no lugar, e você está mais do que pronto. Para o cabo de calibre 14, um disjuntor de 10 A pode funcionar muito bem, mesmo que olhe para você de forma engraçada no Home Depot. A Home Depot provavelmente não terá o disjuntor certo, mas você pode enfrentar o escárnio DIY na Grainger ou apenas fazer o pedido on-line.

Veja

Você deve, no entanto, substituir qualquer fusível. Aqueles são perigosos, mesmo com bases de fusíveis tipo S.

    
28.03.2014 / 22:55