A resposta muda dependendo da localização.
Devido a uma falta completa de incidentes reais de incêndio, quatro Estados ocidentais dos EUA: CA, OR, WA e ID solicitaram uma exceção à NEC 394.12 e permitiram o isolamento sobre Knob & Fiação de Tubo. Em alguns lugares, você deve primeiro arquivar um Knob- Relatório de segurança da fiação e tubo e em qualquer outro lugar é uma boa ideia.
É um mito completo que o Knob & O tubo deve ser refrigerado a ar. Em vez disso, meça o medidor do fio e coloque um disjuntor AFCI apropriado para o medidor, e pronto. O cobre de 100 anos é tão bom quanto o cobre moderno, no que diz respeito ao uso doméstico. Você deve remover do K & T qualquer dispositivo de carga alta. O que sobrou, especialmente na era das lâmpadas fluorescentes compactas e dos LEDs, não vai gerar corrente suficiente para causar um problema.
O isolamento da era não foi tão bom assim, e talvez por esse motivo a K & T não dependa dela. Os tubos cerâmicos resistirão às civilizações e manterão os fios separados, mesmo que o isolamento esteja danificado.
Você pode até adicionar uma margem extra de segurança ao subestimar o K & T (o oposto de depender do resfriamento a ar). Por exemplo, se você encontrar um fio de calibre 12, coloque um AFCI de 15 A no lugar, e você está mais do que pronto. Para o cabo de calibre 14, um disjuntor de 10 A pode funcionar muito bem, mesmo que olhe para você de forma engraçada no Home Depot. A Home Depot provavelmente não terá o disjuntor certo, mas você pode enfrentar o escárnio DIY na Grainger ou apenas fazer o pedido on-line.
Veja
Você deve, no entanto, substituir qualquer fusível. Aqueles são perigosos, mesmo com bases de fusíveis tipo S.