Eu preciso mover o painel principal para permitir novos gabinetes. Ele será movido para o outro lado da parede externa. Tenho certeza de que haverá fios curtos. Qual é a melhor maneira de estender os fios para alcançar os disjuntores?

    
por sam sweat 02.04.2016 / 02:44

3 respostas

Para os circuitos de derivação, se os fios / cabos ainda puderem entrar corretamente no gabinete do painel, você poderá estender os fios com wirenuts. Isso é legal e apropriado ao contrário do que alguns podem dizer.

Se os cabos não alcançarem a caixa do painel, você deve emendá-los em caixas de junção com o mesmo tamanho e configuração de cabo para alcançar o painel.

    
02.04.2016 / 15:16

Sim, você terá fios curtos. Eu acabei de lidar com uma fábrica inteira, onde alguém passou pela borda de cada painel de serviço e cortou todos os fios. Existem várias maneiras de lidar com isso.

  • instale caixas de junção em lugares que os fios curtos possam alcançar, depois junte pequenas tiragens a partir do painel. Isso não é um problema, mas você vai querer encaixar com firmeza. Você tem que tomar cuidado com limites de enchimento de caixa - você precisa de 2,25 polegadas cúbicas por emenda. As caixas de junção devem ser acessíveis sem remover partes do edifício.

  • eles fazem kits de emenda especial projetados para unir o Romex em linha sem o uso de uma caixa de junção, para ser enterrado atrás do drywall. Estes são raros, porque eles têm que ser classificados para este tipo de serviço. Tyco é praticamente o "go-to" para aqueles.

  • Se você tiver a sala, você pode colocar um "sub-painel" que está ao alcance dos fios que não podem alcançar o novo painel principal.

02.04.2016 / 04:49

Em alimentadores você não quer emendar e não é permitido em meu estado para eletrodos de aterramento em todos, mas alguns casos. Como seria mais seguro puxar o medidor e colocar novos condutores mais longos do serviço para o novo local do painel, isso pode exigir uma nova "etiqueta verde" no meu estado para substituir o medidor. Uma vez que o inspetor tenha verificado o tamanho do fio e as conexões / autorizações serão assinadas se tudo estiver correto pelo dono da casa, mas não em todos os estados, alguns exigem que um mestre ou um eletricista de supervisão faça essas conexões. Para adicionar a esta resposta desde 1 comentário disse apenas splicing os fios do disjuntor / circuito de ramificação. Isso pode ser feito instalando uma "calha" de metal no local da caixa atual. Requer braçadeiras para os fios que entram e saem como o painel. Em seguida, passe as porcas para fazer a conexão com as novas extensões do painel. As calhas podem ser montadas em paredes ou montadas em superfície. A única coisa a verificar é o número total de fios que entram e saem da "caixa" e calculam o tamanho necessário em polegadas quadradas para que você não exceda os requisitos de preenchimento da caixa.

    
02.04.2016 / 05:30