NEC 551.76.C (parques RV e RV) O condutor aterrado não deve ser usado como aterramento do equipamento. Para mim, isso diz que você precisa isolar o solo e o neutro e precisará de uma vara no seu local.
Almofadas de reboque foram conectadas ao meu acampamento de cervos há mais de 15 anos. O pólo de energia principal possui um medidor com desconexão de 200 ampères. Do medidor, um serviço de 3 fios foi colocado em cima de cada bloco. Na primeira caixa do disjuntor, ele é aterrado com a haste de aterramento. Todas as outras caixas do disjuntor têm apenas o serviço de 3 fios para elas. Todas as caixas do disjuntor, além da primeira, possuem apenas uma barra neutra de aterramento. Os fios terra e neutro estão todos ligados a esta barra única. Eu preciso adicionar uma nova caixa de disjuntor para que eu possa adicionar um plugue de fio RV 50 ampères 4.
Devo separar os fios terra neutros da nova caixa e preciso colocar uma haste de aterramento?
NEC 551.76.C (parques RV e RV) O condutor aterrado não deve ser usado como aterramento do equipamento. Para mim, isso diz que você precisa isolar o solo e o neutro e precisará de uma vara no seu local.
se você estiver usando o alimentador existente, poderá adicionar a ele. por aqui eles vão avô-lo dentro mas se é novo ou em local diferente e não amarrado em um velho você definitivamente tem que executar 4 fio para ele / nenhuma haste de terra necessária na saída. mas se é para um painel em um poste, então sim, haste de aterramento ou dois dependendo. pergunte ao seu AHJ