Conexão para o fio C no painel de controle da zona Mastertrol Mark V

4

Eu passei horas pesquisando na web por informações sobre este painel de controle de zona com mais de 20 anos, que suporta 3 zonas de calor e ar condicionado.

O termostato que estou substituindo (na Zona 3) se conecta a T4 / T5 / T6 como W, R, Y respectivamente (as cores dos fios não coincidem porque estão compartilhando um cabo com a Zona 2, que combina com as cores correspondentes) . Eu preciso de um fio C (Comum) para fornecer energia ao termostato, e encontrei 24VAC em M2 e T5 (M1 / M2 são os cabos de alimentação para o amortecedor de zona, e parecem estar conectados internamente a "1" e "2", a fonte de 24VAC.

No entanto, quando eu conecto o terminal C no termostato à conexão M2, há um clique de alguns dos relés da zona e o transformador zumbe como se estivesse sobrecarregado. Eu removi a energia após alguns segundos e desconectei o fio (agora pendurado à direita da foto).

Desconectei o fio do terminal C do termostato, e medi 24VAC através dele e do terminal Rh no 'stat, então não acredito que o problema esteja na fiação.

O termostato é um Filtrete 3M50; Eu li que ele desenha menos de 0,1 Amp, então eu não acho que isso deveria ser suficiente para colocar o sistema em algum empate de corrente máxima.

Estou procurando ideias sobre como solucionar isso.

    
por TomG 08.03.2013 / 05:07

4 respostas

Aparece de acordo com o manual do Sistema de Balanceamento Automático Mastertrol (MABS) Painéis de Controle EZ Zone (EZ-2 e EZ-4) (PDF) , que M1 é usado para C .

Este não parece ser o manual do seu dispositivo, portanto, essas informações podem não estar corretas.

O manual do Painel de zona do MABS 2 (PDF) , também mostra M1 sendo usado para C .

UPDATE:

Após uma análise mais detalhada, você poderá conectar o cabo C diretamente aos terminais do transformador. Meça a voltagem entre o terminal T5 da zona em que você está trabalhando e os terminais 1 e 2 na seção 24V 40VA Transformer . Deve-se medir 24 Volts, enquanto o outro mede 0 Volts. Aquele que lhe dá 24 Volts, deve poder ser usado como C .

    
08.03.2013 / 15:46

Acabei de instalar com sucesso um termostato Honeywell RTH6500WF Wi-Fi Series na Zona 1 do meu sistema de controle de zona Mastertrol Mark V. Eu usei um transformador separado de 120VAC para 24VAC (AUX) com um dos terminais AUX 24VAC conectado ao terminal T5 da Zona 1 do painel Mark V (terminal R no termostato) e o segundo cabo do AUX 24VAC conectado ao fio (4o fio do termostato) que vai para C no termostato. Um transformador de 24 VCA separado é necessário para cada termostato de zona que precisa de uma conexão C.

    
07.12.2015 / 21:08

Eu usei o fio verde e laranja sobressalente do meu sistema de 3 fios. Na unidade de controle mestre, conectei Green a 2 e Orange a 1.

Eu então conectei Green para C e Orange para RC. Eu removi o jumper.

Até aí tudo bem!

    
30.11.2016 / 17:42

Vá para o transformador e veja qual fio é comum, será o oposto de VERMELHO indo para o termostato em R ou Red. Comum é o lado de 24 v que todo circuito de 24 v termina para completar seu caminho. Você vai ler 24 volts através de cada fio com vermelho, apenas com uma chamada para o calor branco não lerá 24 volts para vermelho de branco como o interruptor entre vermelho e branco será fechado na estatística. interruptor aberto vai ler 2 lados de interruptores de energia fechado ler apenas 1 perna de energia.

    