É permitida uma emenda em um corpo de conduíte de PVC?

6

Estou falando de algo assim Corpo de conduíte tipo LB

    
por ThePopMachine 13.12.2013 / 17:07

2 respostas

Depende.

  • Se os condutores forem 6 AWG ou menores.
  • Há espaço livre suficiente.
  • Não é um corpo de conduíte de raio curto.
  • O volume é marcado de forma durável e legível pelo fabricante.

Só então o corpo do eletroduto pode conter emendas.

No seu caso específico, não vejo o volume listado na seção de especificações na página do Home Depot. Então você teria que verificar a própria instalação, para determinar se o fabricante marcou o volume. Você não disse o tamanho dos fios que está puxando, então não posso responder isso definitivamente. Você também não mencionou o número de condutores, então é impossível eu fazer os cálculos de preenchimento.

O Codez

National Electrical Code 2014

ARTICLE 314 Outlet, Device, Pull, and Junction Boxes; Conduit Bodies; Fittings; and Handhole Enclosures

II. Installation

314.16 Number of Conductors in Outlet, Device, and Junction Boxes, and Conduit Bodies. Boxes and conduit bodies shall be of an approved size to provide free space for all enclosed conductors. In no case shall the volume of the box, as calculated in 314.16(A), be less than the fill calculation as calculated in 314.16(B). The minimum volume for conduit bodies shall be as calculated in 314.16(C).

(C) Conduit Bodies.

(1) General. Conduit bodies enclosing 6 AWG conductors or smaller, other than short-radius conduit bodies as described in 314.16(C)(2), shall have a cross-sectional area not less than twice the cross-sectional area of the largest conduit or tubing to which they can be attached. The maximum number of conductors permitted shall be the maximum number permitted by Table 1 of Chapter 9 for the conduit or tubing to which it is attached.

(2) With Splices, Taps, or Devices. Only those conduit bodies that are durably and legibly marked by the manufacturer with their volume shall be permitted to contain splices, taps, or devices. The maximum number of conductors shall be calculated in accordance with 314.16(B). Conduit bodies shall be supported in a rigid and secure manner.

(3) Short radius conduit bodies. Conduit bodies such as capped elbows and service-entrance elbows that enclose conductors 6 AWG or smaller, and are only intended to enable the installation of the raceway and the contained conductors, shall not contain splices, taps, or devices and shall be of sufficient size to provide free space for all conductors enclosed in the conduit body.

Exemplos de corpos de conduíte de raio curto

Cotovelo tampado

Cálculo de preenchimento de caixa

Para cada condutor de corrente que termina dentro da caixa, você adicionará 1. Então, se você estiver puxando um condutor não aterrado (quente), um condutor aterrado (neutro) e um condutor de aterramento. Se você quiser emendar dentro da caixa, o cálculo ficaria assim.

Ungrounded (hot)        1
Ungrounded (hot)        1
Grounded (neutral)      1
Grounded (neutral)      1
--------------------------
                        4

Se os condutores de aterramento forem usados, você adicionará 1.

Current Carying         4
Grounding               1
--------------------------
                        5

Depois de ter a contagem de condutores, você usará a Tabela 314.16 (B) para determinar o volume necessário.

NOTA: Você sempre baseará o cálculo no maior condutor usado. Então, se você tem um # 14 aterrado (neutro) e um # 12 não aterrado (quente), você vai usar 2,25 por causa do # 12. Se você estiver usando condutores de aterramento com tamanhos diferentes dos atuais condutores, multiplique-os separadamente (# 12 quente, # 12 neutro, # 14 terra = 2 x 2,25 + 1 x 2,00).

14 AWG

Se o maior condutor usado for o 14 AWG, você multiplicará a contagem do condutor por 2,00 de acordo com a Tabela 314.16 (B).

'5 * 2,00 = 10,00'

O que significa que a caixa deve ter um volume de pelo menos 10 polegadas cúbicas, se você quiser emendar dentro dela.

12 AWG

Se o maior condutor usado for 12 AWG, você multiplicará a contagem de condutores por 2,25.

5 * 2.25 = 11.25

Portanto, neste caso, a caixa deve ter um volume de pelo menos 11,25 polegadas cúbicas.

3 Condutores não aterrados (quentes)

Se você estivesse puxando 3 condutores não aterrados (quentes), os cálculos ficariam assim.

Ungrounded (hot)        1
Ungrounded (hot)        1
Ungrounded (hot)        1
Ungrounded (hot)        1
Grounded (neutral)      1
Grounded (neutral)      1
Grounding               1
--------------------------
                        7

14 AWG

7 * 2.00 = 14 cubic inches

12 AWG

7 * 2.25 = 15.75 cubic inches

    
13.12.2013 / 17:49

12-2 vai funcionar, 12-3 é demais.

Se você estiver usando um 3/4 "Carlon, são 12 polegadas cúbicas e deve 12-2 com terra, emendado, precisa de 5X 2,25 ", 11,25 polegadas cúbicas, passa. 5 são dois neutros e dois hots que terminam na caixa, mais um para o chão. 12-3 com necessidades de terra 7X 2,25, 15,75 polegadas cúbicas, falhar (a menos que você aumentar para um 1-1 / 4 "LB com 32 polegadas cúbicas de volume).

    
14.12.2013 / 15:52