Fiação do ventilador de teto com 3 fios de cobre preto, 3 brancos, 1 vermelho e 2 fios de cobre nus

1

Estou tentando conectar um novo ventilador de teto em uma casa construída na década de 1920.

Do teto há: 3 fios pretos 3 fios brancos 1 fio vermelho 2 fios de cobre nus

A partir do equipamento, existem: 1 fio preto 1 fio branco 1 fio azul 1 fio verde / amarelo

Existe também um fio verde / amarelo do suporte de montagem. Qualquer ajuda seria apreciada.

    
por Tyler 07.07.2018 / 14:31

2 respostas

Vamos começar de novo:

A menos que você tenha desligado a energia no disjuntor, mantenha ambos os interruptores desligados quando você tiver um ventilador no local sem as lâminas. Alimentar um ventilador sem lâminas pode danificar o ventilador.

Você determinou que o fio preto à esquerda é a linha quente, e parece que este deve estar conectado ao branco solitário (reaproveitado como quente) próximo a ele. Isso carrega a linha quente para ambos os switches. (Esse branco liga-se a ambos os interruptores, certo?) No mesmo cabo que este branco, um preto vem de um interruptor e um vermelho do outro vem do outro. Escolha um (diga o preto) e conecte-o aos fios preto e azul do ventilador interno. Um interruptor agora controla o ventilador quente para o interior.

Agora conecte o fio branco do ventilador aos dois fios brancos conectados (estes são neutros). Conecte o cobre nu à faixa verde com amarelo. Neste ponto, o ventilador funcionaria, mas não tente sem as lâminas conectadas (pode danificar o motor do ventilador) e não as coloque ainda porque você ainda tem mais fios para conectar o ventilador externo e as pás seriam o caminho.

Se você quiser, pode colocar as lâminas e testar o ventilador interno, em seguida, tire uma das lâminas para ter espaço para fazer as conexões adicionais. Mas neste momento eu acho que existem apenas dois fios não não ligados ao vermelho e um preto indo para o ventilador externo. Ligue estes dois fios para levar o interruptor para a ventoinha exterior.

Ambos os fãs devem funcionar agora.

    
08.07.2018 / 01:41

OK, os fios na caixa de interruptores estão todos quentes ou comutados a quente (mais a placa nua). O fio branco nesta caixa vai para ambos os interruptores (pode ver, mas acho que sim) e assim é o sempre quente. (Então não pense que é um neutro; não há neutro na caixa de distribuição.) O preto e o vermelho são trocados por um ventilador e uma luz.

Olhe na caixa do ventilador e encontre o cabo da caixa de distribuição - ele terá os fios preto, vermelho e branco em um cabo. O fio vermelho será conectado ao azul para luz e o fio preto para o fio do ventilador preto. O fio branco está sendo usado para alimentação a quente e deve ser conectado a um canal sempre quente, que provavelmente será um dos outros fios pretos. Você deve determinar isso testando a tensão com os interruptores desligados e ligados. Você deve marcar as extremidades deste fio branco com fita preta para indicar que está quente.

Os outros dois fios brancos (unidos) são neutros (um do alimentador e um para o outro) e esses dois fios devem ser conectados ao condutor branco (neutro comum) do ventilador / luz.

O verde listrado é retificado para o ventilador / luz e deve ser conectado ao terra de cobre. O verde da caixa também deve ser um aterramento para a caixa e deve ser conectado ao solo de cobre nu.

O fio preto final deve ser o alimentador quente para o outro ventilador. Se tivermos isso em linha reta, então ele deve estar conectado com o branco marcado a preto.

    
07.07.2018 / 21:06