Quão livremente deve girar uma ventoinha central do condensador A / C?

4

No ano passado, o motor do ventilador do condensador de ar central da minha casa parou de funcionar. Quando percebi que a casa não estava esfriando, saí para investigar e descobri que havia um zumbido vindo da unidade, mas o ventilador não estava girando.

Depois de pesquisar o problema on-line, descobri que o capacitor pode estar ruim e causar o problema. O capacitor não estava queimado, mas eu o substitui de qualquer maneira. O problema ainda existia; O ventilador não gira e um zumbido vem da unidade.

Então, eu deduzi que o motor deve ser ruim. Ontem eu abri o ventilador da unidade para tentar girar as lâminas com a mão. Para minha surpresa, girou. Ele girou 3 a 5 rotações com uma quantidade média de força (a mesma força necessária para quicar uma bola de basquete a 8 pés no ar). Eu esperava que o motor ficasse preso e não girasse, então agora estou me questionando.

Minha pergunta é: quão livremente deveria girar? Eu li em vários lugares que a lâmina deveria girar "livremente", mas não tenho certeza do que isso significa. Deve girar em torno de 50 vezes com uma quantidade média de força? Se eu estivesse segurando no ar, uma brisa de 15 mph giraria as lâminas como um cata-vento? Ou são as 3-5 rotações livremente?

    
por anthony 03.04.2012 / 17:16

4 respostas

Se você substituiu o capacitor de partida e está recebendo a tensão adequada para o motor do ventilador, a única coisa que resta é substituir o motor do ventilador. Se o ventilador girar sem forçar, ele deverá girar quando ligado. Se o ventilador gira livremente ou não, não é uma indicação definitiva de que é bom ou ruim.

    
03.04.2012 / 18:21

Ele deve girar livremente ... Eu olhei para o ventilador do condensador do vizinho e todos giraram livremente com uma força muito leve. No entanto, como um motor gira não é necessariamente um indicador se funciona ou não. Uma bobina pode ter curto-circuito ou isolamento queimado. Você pode testar isso pegando um ohmímetro, um para os condutores do motor e o outro para o gabinete. Se há continuidade entre os terminais e a carcaça do motor, é ruim (e, de fato, às vezes também deve explodir os disjuntores). Você também pode ler a resistência dos condutores do motor, se estiver muito baixo, então há um curto entre os enrolamentos.

Basicamente, um bom ventilador deve girar pelo menos meia volta com a quantidade de força necessária para levantar uma folha de papel.

    
17.03.2015 / 21:10

Estou longe de ser uma pessoa de HVAC, mas gosto de descobrir as coisas sozinho. Eu tive a mesma coisa acontecer e antes de você pedir uma parte de US $ 300, tudo que eu fiz foi desmontá-lo e limpá-lo muito bem. Eu usei lubrificante de grafite nas lâminas e 3-em-1 no eixo do motor e adivinhe? !! É puuuurs agora;) Espero que isso ajude.

    
12.02.2015 / 04:15

se vc trocar o capacitor e não funcionar ligar a energia usar uma chave de fenda e tentar ligar o ventilador vc vai notar o motor fazendo um zumbido e dificil de virar basta trocar o motor.Eu tive o mesmo problema e que atendia mais duas coisas que seu motor pode ter três fios preto marrom e laranja hoje motor tem cinco fio instrução vem com ele conectar os dois fio extra juntamente com uma porca de fio e envolvê-lo com um pouco de fita elétrica.Última eu recomendo u mudar o seu interruptor de contato porque quando seu motor começa a ficar ruim, acende cada vez mais à medida que a vida do motor chega ao fim. Espero que tenha sido uma boa sorte.

    
11.04.2015 / 02:34