O que é código ou regra comum quando se protegem várias linhas elétricas?

4

O que é prática comum ou código ao executar novas linhas elétricas em uma casa (15 amp / 20 amp) em um porão que alimentam o primeiro e o segundo andar de uma casa?

Existe uma regra sobre quantos fios podem ser gastos na mesma sobrecarga de vigas de piso? Em outras palavras, se eu precisar executar 10 novas linhas de 15 amp / 20 amp, elas podem se agrupar e ficar seguras no teto da vigota do piso com segurança, ou existe uma regra sobre quantos cabos podem ficar juntos? E qual é a regra se esses fios precisarem cruzar uma linha de metal?

    
por RocketManZ 26.03.2016 / 08:11

5 respostas

O agrupamento é um problema sério. Por exemplo, no conduíte EMT, é permitido a você apenas 9 condutores ativos, independentemente do tamanho do cano, a menos que você desclassifique (use fio maior que o normal). Isso significa quatro circuitos ou três circuitos trifásicos. Percebo que os racks de cabos múltiplos suportam apenas 4 cabos.

A razão é o calor, e você tem que projetar para o pior caso, você não pode armwave com "é residencial, eles nunca serão todos usados na capacidade de uma só vez." Pelo menos não é para você armwave; O código decide quais cantos podem ser cortados com base em muita pesquisa e experiência. Mesmo assim, o código é um mínimo - o senso comum também se aplica. Eu gostaria que um especialista em código falasse.

    
26.03.2016 / 22:02

Você tem permissão para colocar 2 linhas abaixo de 1 grampo. Os condutores podem cruzar a linha de gás ou correr próximo a ela, mas não presos à linha de gás.

Eu devo me desculpar com os grampos. Eu olhei para cima os 3 casos que eu tinha e todos os 3 foram classificados para 2 cabos e não são padrão são perna longa. 99% de todos os grampos lá fora são classificados apenas para cabo de 1 NM, como 12-3 & 14-3 Com terra geralmente são redondos, apenas um cabo é permitido. Aqui estão vários exemplos de cabos do MFG listando apenas um condutor de cabo a cabo. exemplo 1 viking . adicionou espaço para separar links exemplo 2 bender de jardineiro . adicionado espaço para separar os links Exemplo 3: busca de platt de aço . Quase todos estes mostrados dão sua aplicação como 2 ou 3 condutores um único cabo. Então eu estava errado um grampo padrão é listado apenas para 1 cabo não 2. Quaisquer mais de 3 condutores portadores de corrente também exigiriam uma redução, uma vez que o quente e o neutro são ambos correntes, se fossem ligados por um comprimento de mais de 24 ”. A redução de capacidade seria necessária.

    
26.03.2016 / 15:30

Em aplicações residenciais, o fio da casa não deve estar funcionando tão quente que agregar muitas linhas juntas poderia causar um problema de calor. (Fiação comercial e industrial tem regras diferentes que podem resultar em um problema térmico.)

Não há nada sobre as linhas de gás natural ou propano estarem próximas da fiação elétrica. Eles devem ser presos de forma independente, nem dependendo do outro. Tubos de gás instalados corretamente dentro de uma casa são seguros. O mesmo para os fios elétricos. Se você estiver em uma área propensa a desastres (terremotos, tornados, furacões, etc.), pode haver requisitos ou recomendações locais adicionais. Talvez uma folga extra no fio ou uma barreira de algum tipo.

    
26.03.2016 / 21:06

Você fez várias perguntas e tem muitas respostas aqui, mas espero responder mais especificamente às suas perguntas:

What is common practice or code when running new electrical lines in a home(15 amp/20 amp) in a basement that feed up to the 1st and 2nd floor of a home?

Esta pergunta é bastante vaga e estou supondo que você esteja usando o cabo Type NM. A prática em conformidade com o Código é protegê-los adequadamente e instalá-los de uma maneira "limpa e profissional", de acordo com o Artigo 334 do Código Elétrico Nacional. Iggy deu-lhe a seção do artigo 334 sobre segurança e suporte e alguns exemplos de grampos de cabo NM.

Is there a rule on how many wires can be run down the same floor joist overhead? In other words, If I need to run 10 new 15amp/20amp lines, can they bunched together and secured to the floor joist overhead safely, or is there a rule on how many cables can be together?

Resposta curta: Não, não há limite para o número de fios que podem ser agrupados. EXCETO se você estiver passando por uma partição que será selada ou calafetada, os fios devem ser reduzidos (ou seja, eles não podem carregar tanta corrente).

334.80 Where more than two NM cables containing two or more current-carrying conductors are installed, without maintaining spacing between the cables, through the same opening in wood framing that is to be sealed with thermal insulation, caulk, or sealing foam, the allowable ampacity of each conductor shall be adjusted in accordance with Table 310.15(B)(3)(a) and the provisions of 310.15(A)(2), Exception, shall not apply.

Além disso, os cabos são normalmente instalados através das travessas quando são executados perpendicularmente às travessas, a menos que sejam fios maiores.

334.15(C) In Unfinished Basements and Crawl Spaces. Where cable is run at angles with joists in unfinished basements and crawl spaces, it shall be permissible to secure cables not smaller than two 6 AWG or three 8 AWG conductors directly to the lower edges of the joists.

Por fim, você perguntou:

And what is the rule if these wires need to cross a metal gas line?

Não há "regra" ou proibição de código. O cabo NM pode ser executado com ou através de linhas de gás ou outros sistemas de tubulação de metal.

Boa sorte!

    
27.03.2016 / 10:30

Código Elétrico

110.3.B Instalação e Uso. Equipamento listado ou rotulado deve ser instalado e utilizado de acordo com as instruções incluído na listagem ou rotulagem. (respeitar as intenções e direções dos produtos do fabricante)

334,30 Protegendo e apoiando. Bainha não metálica o cabo deve ser suportado e protegido por grampos, braçadeiras, tiras, ganchos ou acessórios similares projetados e instalados para não danificar o cabo, a intervalos não superiores a 1,4 m (41⁄2 ft) e dentro de 300 mm (12 pol.) De cada caixa de tomadas, caixa de junção, armário ou acessório. Cabos planos não devem ser grampeado na borda. (não danifique os cabos e mantenha os cabos planos ao grampear)

Evite pendurar fios ou prendê-los em linhas de gás, linhas de encanamento & canalização. Atropelar ou ao lado deles é bom & normal. Evite a imagem acima, pois isso pode fragmentar o enquadramento dimensional ou padrão do edifício. Em vez disso, instale as tiras de couro para grampear. Mantenha todos os fios a pelo menos 1,5 cm de distância das bordas do enquadramento. Você pode encontrar os empilhadores abaixo mais fáceis de usar do que uma grande quantidade de grampos.

    
26.03.2016 / 15:39