Evitar AC portátil do disjuntor de disparo

0

Eu moro no último andar de um apartamento no sul da Califórnia e não tem ar condicionado central. Eu tenho uma unidade portátil (11.4 amp, 115 V, 1310 W, 60 Hz) e ela continua acionando meu disjuntor. Eu não tenho acesso à caixa do disjuntor (eu acho que eles estão no porão), então eu tenho que chamar a manutenção de emergência para consertá-lo (é sempre desarmado depois de horas).

Meu gerente de apartamento é tão terrível que eu ficaria melhor sem ela. Eu não posso alcançá-la pessoalmente ou por telefone. Deixo mensagens e ela nunca as devolve. Eu envio ordens de serviço e elas nunca são concluídas. O único sucesso que tive foi entrar em contato com as relações de inquilino com a empresa de gestão.

Eles estão arrastando os pés para consertar esse problema e eu continuarei no caso deles, porque acredito que isso seja uma questão de segurança. Não su muito porque eu preciso AC, mas porque não deveria estar tropeçando. A única coisa neste circuito é a unidade de CA e ... Eu realmente duvido que eles me tenham em disjuntores de 10 A, especialmente considerando que eu tenho uma geladeira.

De qualquer forma, a razão para esta história é que eu quero saber se existe uma maneira de desligar a energia na tomada. Existe um dispositivo que fica entre o plugue da unidade CA e a tomada que poderia cortar a unidade se ela extraísse mais que uma quantidade específica de eletricidade? Eu realmente não quero empurrar as coisas muito longe com o gerenciamento e fazer um inimigo do gerente da propriedade, mas eu também quero AC.

Também vale a pena notar que pluguei meu aspirador de 10 amp na tomada e ele não entrou em curto. Não sei se tenho algo mais exigente que 10 amp, além da geladeira.

    
por Wozezeka 09.07.2017 / 23:45

1 resposta

Um gadget que desliga a tomada antes de atingir a carga de 15A não é realmente a solução para o seu problema. Por exemplo, um condicionador de ar saudável normalmente atingirá 15A, mas retornará aos limites das especificações em breve.

O verdadeiro problema está em outro lugar. Qualquer um

  • Seu condicionador de ar tem um problema e está atraindo mais do que deveria. Isso geralmente acontece com os condicionadores de ar que estão próximos ao final de sua vida útil, ou seja, que apresentam um vazamento lento. Em qualquer caso, 11,4 ampères é muito para um ar condicionado de janela, eu suspeito que um novo, eficiente pode pagar seu custo em economia de energia elétrica.
  • Existem outras cargas nesse circuito sobre as quais você não está nos contando, ou que você não conhece.

Para o primeiro, você pode testar com um medidor de energia comum, como um "Kill-a-watt" de US $ 20. Não se preocupe com um pico momentâneo de inicialização, observe cargas contínuas mais altas do que as anunciadas. Se você ver isso, os condicionadores de ar de janelas geralmente não são reparáveis (ou valem a pena repará-los) e é melhor atualizar para um sistema moderno e eficiente de qualquer maneira. Para a mesma quantidade de refrigeração, olhe para BTU, não para watts ou amplificadores.

    
10.07.2017 / 21:26