Onde eu conecto o fio terra na desconexão?

0

Eu tive que colocar uma desconexão depois do meu medidor e passar 4 cabos para a minha caixa principal. Eu tive que remover o parafuso de fixação na caixa principal e separar os fios branco e terra em suas próprias barras.

Os dois fios quentes se conectam no disjuntor de desconexão, os neutros se conectam ao lado do disjuntor de desconexão.

Para que eu conecto o fio terra trançado da caixa principal na caixa de desconexão? Para o neutro? Para a caixa? Para uma vara de aterramento? Eu sei onde vai no principal, mas não na desconexão.

    
por user39181 06.07.2015 / 21:02

3 respostas

Se você tiver apenas três fios vindos do medidor e quatro indo para o painel "principal". Então você vai unir o neutro no compartimento de desconexão, então a resposta direta à sua pergunta é todas as três.

Se houver um barramento de aterramento no gabinete, você terminará o condutor do eletrodo de aterramento (a outra extremidade está conectada ao eletrodo de aterramento) na barra de aterramento. Caso contrário, você só vai puxá-lo para a caixa.

Em seguida, você ligará a própria caixa, conectando um condutor da caixa à barra de aterramento (ou ao condutor do eletrodo de aterramento, se não houver barra de barramento). Isso pode ser feito já, dependendo de como a barra de barramento se conecta à caixa. Se a barra de bus estiver ligada através do método de anexação, você está pronto para esta etapa.

Você também vai vincular o serviço neutro nesta caixa. Isso será feito através de um jumper de ligação entre o barramento neutro e o barramento de aterramento, ou conectando um condutor entre o barramento neutro e o condutor do eletrodo de aterramento.

Você conectará o condutor de aterramento ao painel "principal", ao barramento de aterramento ou ao condutor do eletrodo de aterramento.

Quando estiver pronto, o serviço neutro será ligado, por isso deve ser isolado do condutor de aterramento em qualquer outro lugar do edifício.

Você vai acabar com algo parecido com isso.

Clique para ver maior

    
06.07.2015 / 21:46

Speedy Petey está correto. Eu sou um eletricista de união BTW. Existem dois pontos de desossa: na bandeja do medidor, o terminal neutro está ligado ao terminal de aterramento. O ÚNICO outro lugar que você liga é o primeiro local após o medidor, neste caso, a desconexão do serviço. Eu acho que você está confuso porque em muitas residências não há um painel separado de disjuntor e disjuntor, nesse caso a desconexão principal está no painel do disjuntor e é aí que você aterra o parafuso de união porque é o primeiro local após o medidor.

    
04.02.2017 / 21:40

Geralmente, a caixa do medidor, a desconexão e o painel principal precisam ser ligados (conectados por um fio terra) ao aterramento (uma ou duas hastes de aterramento ou, às vezes, um cano de metal enterrado) através de um fio terra comum. . O fio real ao terra pode deixar qualquer caixa mais conveniente.

No seu caso, você provavelmente deseja conectar o fio terra ao gabinete de metal da desconexão. Geralmente, há um lugar marcado no caso de um terminal de reposição. Verifique se existe um fio terra conectando todos os dispositivos mencionados acima e se eles se conectam ao terra. Esta é uma área em que muitas jurisdições diferem em suas interpretações do Código, portanto, consulte seu inspetor local ou a AHJ.

Observe também que pode haver novos requisitos que você será obrigado a cumprir, incluindo tubos de água bonding, banheiras de hidromassagem, linhas de gás ou equipamentos de baixa tensão, como telefones, antenas de TV para o terra.

    
06.07.2015 / 21:27