cavar se você vai a foto de um dos meus detectores de fumaça e os curiosos (para mim) fiação. Na verdade, tirei muitas fotos, mas cada uma é apenas uma bagunça e acho que vai tornar mais difícil. Temos ~ 7 detectores conectados à casa, sem backup de bateria que eu saiba (15 anos de idade e certamente morto de qualquer maneira).
Atrás do primeiro detector que eu estou substituindo estão dois fios romex cada um com preto, branco, vermelho, terra ... e então um preto, branco, terra romex fio ... então temos três fios pretos quentes entrando neste único detector de fumaça que foram todos torcidos juntos pela cor como você esperaria.
Então eu separei os fios pretos para testar a tensão de forma independente e:
Se eu desligar um determinado disjuntor de 15A, o fio preto / branco perde potência
Se eu desligar um determinado disjuntor de 20A, então os fios preto / branco / vermelho perderão energia.
Eu tenho que desligar os dois disjuntores se eu quiser trabalhar com segurança, mas eu não entendo e temo algum problema no circuito GFCI (o 20A é rotulado de forma inadequada como Kitchen GFCI e de fato desativá-lo afeta tanto os fios que eu mencionei Tomada GFCI na cozinha). O mais curioso para mim é que destravei e separei todos os fios pretos e o disjuntor 20A está fornecendo energia para ambos os fios BW / Red independentemente.
É normal / OK? Eu acho que talvez este trabalho de fiação de 2001 não seja mais uma configuração recomendada, mas você acha que eu deveria chamar um eletricista para cavar mais?
Obrigado