De acordo com o National Electrical Code, sim, deve ser um circuito de 20 amperes. Este circuito também não deve ter outras saídas, além daquelas para " equipamento de lavanderia ".
Portanto, mantenha o circuito de 15 amperes para os receptáculos de uso geral e execute um novo circuito de 20 amperes para o " equipamento de lavanderia ".
Observe também que os receptáculos na área de serviço devem ser protegidos por GFCI e AFCI (210.8 (A) (10), 210.12 (A)), bem como resistentes à violação (406.12 (A)).
National Electrical Code 2014
Chapter 2 Wiring and Protection
Article 210 Branch Circuits.
210.11 Branch Circuits Required.
(C) Dwelling Units.
(2) Laundry Branch Circuits. In addition to the number of branch circuits required by other parts of this section, at least one additional 20-ampere branch circuit shall be provided to supply the laundry outlet(s) required by 210.52(F). This circuit shall have no other outlets.
210.52 Dwelling Unit Receptacle Outlets.
(F) Laundry Areas. In dwelling units, at least one receptacle outlet shall be installed in areas designated for the installation of laundry equipment.