Preciso de um terreno para um novo circuito de 240 volts 20 amp?

1

Eu executei um novo circuito de 240 volts para operar alguns equipamentos motorizados. O equipamento tem um plugue de 240 volts aterrado de 3 pinos. Minha fonte, no entanto, não tem uma faixa de aterramento. Seria melhor não conectar o fio terra a qualquer coisa nas duas extremidades.

Minha fonte é um transformador seco com um neutro, mas o neutro não está aterrado. O edifício é um galpão / galpão de manutenção para um campo de golfe construído no início dos anos 60. A fonte do edifício da concessionária é 277a / 480 volts, principalmente para operar a bomba de irrigação. Eu acho que o edifício foi adicionado como uma reflexão tardia, portanto, o transformador seco foi adicionado para fornecer energia para tomadas no edifício. Duas 480 pernas e um suposto neutro fornecem energia ao lado alto do transformador seco. Quando cheguei em cena, descobri que o neutro não é usado e está apenas flutuando. As bobinas secundárias foram paralelas para fornecer 120 volts apenas para todo o edifício. Desde então, tenho dividido com sucesso as bobinas e agora tenho 120/240 para todo o edifício. Então, em resposta à pergunta sobre o aterramento, eu não sei se o disjuntor principal no medidor tem um bom terreno para todo o edifício ou não porque está trancado (questão chave?). De qualquer forma, como eu disse, o neutro no lado secundário do transformador seco não está aterrado e todos os 120 circuitos individuais que saem desse painel têm apenas uma perna quente e neutro - nenhum fio terra.

    
por larry 23.12.2012 / 02:23

2 respostas

Se você estiver nos Estados Unidos, um condutor de aterramento é desafiadoramente necessário para todos os novos trabalhos.

Se o sistema foi instalado antes do aterramento ser necessário, você não precisa atualizar o sistema e adicionar aterramento quando o código é alterado. No entanto, se você adicionar algo ao sistema após a alteração do código, deverá fazê-lo de maneira compatível com o código. Isso pode significar colocar todo o sistema nos códigos atuais ou pelo menos o suficiente para permitir que o novo trabalho seja compatível com o código.

Você pode ser capaz de simplesmente instalar um eletrodo de aterramento adequado no prédio, e usá-lo para aterrar os circuitos no lado secundário do transformador. Você terá que entrar em contato com o governo local para descobrir se isso é adequado e também para inspecionar o trabalho para garantir que seja feito corretamente.

    
14.01.2014 / 12:23

Sim, eu recomendo strongmente o aterramento, ou qualquer fio quente em um invólucro de metal que você usará como base não fria. Não é legal! Na verdade, provavelmente será exatamente o oposto.

    
14.12.2013 / 23:41