Como devo ligar conexões de RV?

0

Eu quero colocar uma conexão RV em um post ao lado de um pad RV.

Alguns RVs levam 30A / 120V, enquanto outros levam 50A / 240V. A principal razão para este último é permitir que você execute duas unidades AC de uma vez, mas em nosso clima ameno nunca precisamos usar o AC. Eu só quero uma configuração mais simples do que executar um cabo de extensão.

Além da saída 30, quero incluir uma recepção de conveniência de 20A.

Eu tenho visto painéis de conexão RV com um disjuntor de 30A + recep e um disjuntor de 20A + recep. Eu acho que isso significa rodar dois circuitos separados do painel upstream, certo? Eu acho que posso dividir o terreno, então eu teria 4 condutores no total.

Talvez eu deva colocar um sub-painel de 30A no local, executando um único cabo subterrâneo de 10/3.

Qual é uma boa maneira de configurar isso?

    
por Jay Bazuzi 04.03.2014 / 20:41

3 respostas

Você pode compartilhar o terreno, mas acredito que você entrará em problemas de código se compartilhar o neutro, então precisará de 5 fios (Hot 30 Neutral 30 Hot 20 Neutral 20 Ground 20 & 30) mesmo que os neutros provavelmente pudessem ser compartilhados de um ponto de vista puramente elétrico.

Ah, espere - você está dizendo que colocaria um sub-painel de 30A de 220V no post, então você só precisaria dos 4 condutores (L1, L2, N, G) para alimentar isso, e então você correria os receptáculos daquele sub-painel. Deve funcionar e passar o código, não sei se será mais barato, dada a necessidade de um subpainel com classificação externa e um disjuntor para alimentá-lo. O fio é caro, mas talvez não tão caro.

Pessoalmente, eu corria um canal de programação de 1 "80 e puxo fios individuais com classificação úmida ao invés de passar um cabo. Mas essa é uma opinião

    
04.03.2014 / 21:06

Pegue um painel como este Caixa de Tomada GE de 70 Amp

Instale um disjuntor de pólo duplo de 30 A no painel em sua casa e corra 10/3 com terra para o painel RV. O painel deve vir de fábrica, então tudo o que você precisa fazer é conectar seus cabos de alimentação.

    
05.03.2014 / 15:18

Se você quiser usar a tomada de 30A RV / trailer e a tomada de 20A ao mesmo tempo, pode executar um 10/3. Você precisaria ter um disjuntor de 30A no painel do disjuntor a montante, já que este é um circuito ramificado de múltiplos fios. Se você seguir esse caminho, você definitivamente precisará ter um disjuntor de 20A no painel de conexão para proteger a tomada e qualquer coisa conectada a ele. Você não precisaria ter outro disjuntor de 30A para a tomada RV, já que o disjuntor gangue seria proteção suficiente. Geralmente não faz mal ter um extra.

A tomada regular deve ser protegida com GFCI, pois está do lado de fora. O plugue RV não é como você normalmente usaria apenas com um trailer que teria sua própria proteção GFCI para qualquer tomada que precise.

Outra rota seria executar um cabo de 2 fios grande o suficiente para 40/50 Amps. Este definitivamente precisa de um disjuntor separado para cada tomada no painel de conexão.

Você pode até executar uma versão de 3 fios para conectar mais pontos de venda.

É mais provável que os RV Parks sejam conectados dessa forma, pois isso pode reduzir o número total de fios que precisam ser executados.

    
05.03.2014 / 06:54