altura máxima para o receptáculo da estufa

0

Estou instalando um receptáculo de fogão em uma parede que está parcialmente abaixo do grau, então a metade inferior da parede é de alvenaria, a metade superior é pregos normais, drywall, etc. seria mais fácil colocar o receptáculo na metade superior da parede, onde poderia ser ligeiramente visível acima do topo do fogão (eu preciso medir o quão alto). O fio estaria descendo do teto. Isso seria considerado um problema de segurança? Estou pensando em incêndios de graxa, etc.

Suponho que a posição normal é mais vulnerável a um excesso de fluxo de uma enorme panela de água, mas o disjuntor deve parar isso ...

    
por Eric 03.01.2017 / 20:56

2 respostas

Eu quase posso garantir que algo maior que 12-16 ", e menor que aproximadamente 54", não será bom.

Os fogões e fornos geralmente têm locais muito específicos para a colocação do receptáculo. Para uma faixa residencial "padrão", a gaveta é geralmente um bom local.

Você pode montá-lo acima do painel de controle / backsplash, mas o que dizer de montá-lo no chão, bem na linha de parede? Mais do que tudo, eu verifiquei a documentação que vem com o intervalo para ter certeza.

Isso também pressupõe uma faixa elétrica com um plugue / tomada de 50 A.

    
03.01.2017 / 23:28

O fio de NM exposto onde propenso a danos deve estar em um conduíte de proteção. O cronograma de PVC 80, EMT ou MC vem à mente.

Os cabos do aparelho, no entanto, podem flutuar, balançar e dar algumas voltas, pois são mais resistentes.

    