Sinto muito que você tenha sido enganado pelos nocautes fantasmas. Por que esses existem? Porque os fabricantes fazem um lote de diferentes painéis, mas apenas um número finito de caixas de aço .
Se este for um painel jovem, então, em algum lugar na linha de produtos desse fabricante, haverá um painel principal de 24 espaços que realmente preenche essas capas fantasmas. Difere deste painel apenas pelo tamanho da grande coisa preta no meio. Uma possibilidade é fazer a pesquisa e encontrar aquele outro painel e trocar "grandes coisas negras". Isso é 90% mais fácil do que substituir um painel, porque você não precisa mexer em nenhuma das entradas de fio, nem precisa tirar os fios dos disjuntores! Apenas retire as barras neutras e os principais feeds, troque, reconecte e pronto.
Você ainda precisa do GFCI nesse porão
Seus circuitos de porão que servem a receptáculos precisarão ser protegidos por GFCI. Isso pode ser feito no receptáculo ou no disjuntor. Se você está no código 2017, pode também precisar de AFCI, e isso geralmente é feito no disjuntor. Estes são disjuntores de tamanho normal, e eles simplesmente não vêm em material duplo / duplex / tandem.