Main Breaker Panel ou Main Lug Panel para o Sub-painel na Garagem Anexada

1

Estou instalando um subpainel de ~ 100 amp na minha garagem "anexa-separada" (uma garagem "anexa-independente" é uma garagem isolada que compartilha um teto contínuo com a casa). O sub-painel será alimentado pelo meu principal painel de serviço de 150 ampères.

Atualmente, estou planejando apenas ter três circuitos de 20 amp na minha garagem, mas gostaria de comprar um subpainel que possa acomodar mais no caso de eu expandir no futuro.

O meu sub-painel requer um painel de disjuntor principal ou um painel de terminal principal? Eu li vários relatórios sobre código NEC (225.31) exigindo um meio de desconexão para sub-painéis que estão em um prédio separado do painel de serviço principal, mas estou confuso com a exceção para sub-painéis com apenas 6 disjuntores (225.33) ? Já que meu subpainel terá apenas 3 disjuntores, mas pode ter mais de 6 slots para os disjuntores que tipo de painel eu preciso?

    
por mathfrog 10.01.2019 / 07:14

2 respostas

Correto. Um Outbuilding precisa de um interruptor de desligamento principal , mesmo que tenha um disjuntor . Ele não precisa de um disjuntor principal, mas precisa de um interruptor de desligamento.

Não está claro se um edifício "conectado por telhado" é uma dependência ou não. Código diz claramente que não é uma dependência e não precisa de um interruptor principal. Seu inspetor local é a palavra final sobre o assunto.

Gastar algum tempo no catálogo de preços da Eaton, e você descobrir que, se você otimizar para "barato" ou "compacto", a melhor maneira de obter um interruptor de desligamento principal é obter um painel com um grande interruptor que por acaso selvagem é um disjuntor também. Nós não nos importamos com isso, só precisamos de um interruptor de desligamento. Apenas nos preocupamos que o valor da viagem do "disjuntor" não nos limite desnecessariamente. Se o seu suprimento for 100A, então qualquer disjuntor principal 100A ou maior será suficiente.

Essa coisa não é um problema para nós, e coordenar a viagem do disjuntor é inútil - esperar que esse disjuntor local tropeça primeiro para nossa conveniência viola a Lei de Murphy.

A única característica especial que este "interruptor" principal pode ter é o GFCI - usar um painel de hidromassagem de grandes dimensões é uma forma de fornecer a proteção necessária do GFCI a todos os circuitos de garagem de uma vez, pelo menor custo. O problema é que os painéis de hidromassagem são lamentavelmente pequenos, embora isso seja ajudado pela nossa capacidade de usar disjuntores de material duplo se o AFCI não for necessário.

E "painel pequeno" é a morte de um projeto como esse. Uma pessoa que traz 100A de serviço para sua garagem significa executar algumas <240> cargas . Aqueles atravessam espaços revolucionários como congressistas através de dólares dos contribuintes. A maioria das cargas em uma garagem precisa ser GFCI com alguns AFCI, então esses serão disjuntores de espaço total.

O resultado é que nem pense em um painel com menos de 24 espaços ...

    
10.01.2019 / 19:28

Vamos começar com porque deve haver apenas uma desconexão principal (serviço). Neste caso, a sua primariamente por segurança. Significa que, em caso de desastre, você pode ir até o painel e eliminar toda a energia do prédio com um toque. Sua pergunta cai para outra seção do NEC.

A NEC permite mais que uma desconexão principal (serviço) sob o Artigo 230.71 da NEC se satisfizer ALL dos requisitos listados no artigo, bem como os requisitos dos Artigos 230.72 e 230.79. O artigo 230.72 trata do agrupamento e acesso de desconexões.

O Artigo 230.729 declara que o acréscimo total da amperagem de disjuntores instalados ou em espaços ALGUNS CASOS para desconexões não pode exceder a amperagem total dos condutores de serviço. Eu digo em alguns casos, porque tudo depende da interpretação por você local AHJ. Por exemplo, se você instalar um painel com apenas 6 espaços e instalar apenas 3 disjuntores 20A. Um AHJ poderia dizer que os espaços restantes poderiam exceder a regra de desconexão 6 se você usar disjuntores de tamanho 1/2 ou você PODER instalar 2 disjuntores de 70A de 2 polos e adicionar 70 + 70 + 20 = 160A, o que significa excedeu o seu alimentador de serviço de 100A e o Painel do MLO está violando o código local.

Tudo depende se o AHJ local permitir somente a nova instalação de 3 disjuntores ou exibir a expansão futura do painel. Como a AHJ é geralmente conservadora em seus pensamentos, eu diria que eles se inclinam para a futura expansão.

Em conclusão, sugiro que você vá com um Main de 100A e absorva o custo inicial, em vez de gastar tempo e dinheiro tentando acertar mais tarde na estrada.

Espero que isso ajude e boa sorte

    
10.01.2019 / 14:25