HVAC O ventilador configurado para a posição ON também ativa a unidade A / C

1

A unidade A / C externa é ligada quando o ventilador está na posição ON. Este é um problema porque quando o termostato pede calor, ele liga o ventilador, que também liga a unidade A / C.

A unidade A / C não é uma bomba de calor.

O sistema consiste de um tromostato Honeywell 9000 Wifi, unidade Traine XL1200 A / C e umidificador Aprilaire 500. Todos os fios estão conectados a cores semelhantes, exceto a unidade A / C que tem um fio vermelho e branco da unidade externa conectada a Amarelo e Branco na caixa de junção onde todos os fios do termostato estão conectados juntos. Eu verifiquei o painel no manipulador de ar, termostato e umidificador e os fios estão conectados da seguinte forma:

Fio vermelho conecta-se a R e Rc

Fio azul conecta C

O fio amarelo é conectado a Y

Fio branco conecta-se a W

Fio verde conecta-se a G

O umidificador tem mais dois fios conectados à válvula solenoide e um jumper de R a H para tocar a alimentação de 24v do manipulador de ar.

Onde ou como começo a resolver problemas por um curto período?

    
por Dave Esposito 21.02.2018 / 15:23

1 resposta

O problema é que "todos os fios G estão conectados juntos"

De acordo com o guia de instalação do Aprilaire 500, o fio verde deve passar do termostato para o G no umidificador.

Em seguida, a partir da saída do Humidifier Gi para G no Forno.

Isso facilita o recurso "Teste" do umidificador que liga o ventilador durante o teste e também permite que o umidificador funcione nos modos de ventilador "ON" e ventilador "Circulate".

    
21.02.2018 / 17:05