Infelizmente, o Aquastat que você está usando não expõe um terminal C
. O transformador provavelmente está soldado diretamente na placa; então, a menos que você seja bom com uma pistola de solda, você terá que comprar um termostato diferente.
O fio vermelho conectado ao terminal T
deve ser conectado ao terminal R
do termostato. O fio branco conectado ao terminal T
deve ser conectado ao terminal W
do termostato. Quando o termostato solicita calor, ele conectará o terminal R
ao terminal W
. Isso fará com que a bobina puxe um interruptor fechado (relé), que informa à caldeira que o termostato está frio.
Se você não tem medo de potencialmente quebrar as coisas, e realmente quer tentar fazer o novo termostato funcionar. Você pode tentar adicionar seu próprio C
wire. Você simplesmente terá que conectar o novo fio C
ao outro condutor da bobina secundária do transformador.
A imagem da esquerda mostra a fiação original. A imagem à direita mostra onde o terminal C
deve ser adicionado.
AVISO:
A modificação da fiação do Aquastat provavelmente anulará a garantia e poderá danificar o equipamento. Proceda por sua conta e risco.