AC não resfriado usando bomba de calor

2

Acabei de comprar uma casa e esta é a minha primeira experiência com o uso de uma bomba de calor. Eu coloquei várias horas de pesquisa e entendi como isso funciona, mas eu preciso de alguém que tenha experiência para me dar algumas dicas sobre quais poderiam ser os problemas.

A questão é que o AC nem sempre funciona e quando o faz não está muito frio.

Veja o que foi feito:

  • AC Company saiu e determinou que o capacitor de funcionamento duplo no compressor está fora do limite da tolerância.
  • AC Company cobrou o sistema com 2 lb de R-22
  • Desconexão elétrica substituída no interior do dispositivo de aragem
  • Substituiu o termostato por um termostato de ninho

Detalhes do problema:

Às vezes, todo o sistema funciona bem, exceto que o compressor não liga, mas o ventilador externo funciona. Eu liguei e desliguei o sistema e o compressor começou a funcionar e o sistema esfria bem. Eu não fui capaz de determinar um padrão. Houve algumas vezes que eu acho que o compressor está funcionando, mas o ar não está muito frio, então há momentos em que o ar está muito frio. A empresa de energia elétrica saiu duas vezes e não conseguiu descobrir o que está errado.

FYI o problema ocorreu antes e depois da instalação do ninho.

Eu planejo substituir o capacitor por mim amanhã e dar uma olhada nos contatos e circuitos.

Detalhes do sistema:

  • Bomba de calor modelo Goodman GSH130361CB
  • Manipulador de ar Trane TWE036p130B0

Se alguém tiver alguma ideia, por favor me avise.

Obrigado

    
por Radar5000 02.04.2015 / 03:19

1 resposta

Se o ventilador externo acender e o compressor não, você precisa de um "kit de início rápido" isso é um relé de potencial e um capacitor de partida como no meu diagrama ou um dispositivo de assistência de partida de estado sólido de termistor PTC que se encaixa no capacitor de funcionamento. Isto está assumindo que seu compressor está frio ao toque e não foi iniciado. Se o seu compressor estiver ligado e desligado devido à sobrecarga térmica aberta Então é porque o capacitor está ruim ou o refrigerante está baixo ou o compressor está mecanicamente apertado ou eletricamente curto a si mesmo internamente, isso não é algo que um proprietário normalmente será capaz de fazer, a menos que ande através dele passo a passo.

    