Se o ventilador externo acender e o compressor não, você precisa de um "kit de início rápido" isso é um relé de potencial e um capacitor de partida como no meu diagrama ou um dispositivo de assistência de partida de estado sólido de termistor PTC que se encaixa no capacitor de funcionamento. Isto está assumindo que seu compressor está frio ao toque e não foi iniciado. Se o seu compressor estiver ligado e desligado devido à sobrecarga térmica aberta Então é porque o capacitor está ruim ou o refrigerante está baixo ou o compressor está mecanicamente apertado ou eletricamente curto a si mesmo internamente, isso não é algo que um proprietário normalmente será capaz de fazer, a menos que ande através dele passo a passo.