0

Nenhuma das saídas ou luzes do meu quarto funciona. Meu testador sem contato mostra que as tomadas estão quentes. Meu testador de três lâmpadas não mostra nenhum suco chegando às saídas (nenhuma luz acende quando está conectada). Nada vai ligar quando eu ligá-lo também. O que poderia causar isso? Eu testei ambos os testadores em fontes de energia conhecidas e eles parecem estar bem.

    
por user64660 04.01.2017 / 20:27

1 resposta

Testadores sem contato funcionam identificando um campo elétrico. A fiação normalmente é executada muito próxima e os fios energizados induzem uma tensão que pode ser detectada pelo testador sem contato, mas não há potencial ou corrente disponível para que o testador iluminado não acenda. Isso é normal e bastante comum eu tenho testadores de Fluke mais caros e muito baratos e todos eles funcionam da mesma forma. Você pode duplicar isso com 2 plugues de extensão 1 e colocar outro não conectado ao lado do primeiro. Quanto maior a carga no cabo conectado, maior será o campo no cabo que não estiver conectado, mas muitas vezes não é necessária carga para induzir o campo em apenas alguns metros. (é assim que os transformadores funcionam, mas eles têm muitos fios para desenvolver o potencial). Você verificou seus disjuntores? se a manivela estiver parcialmente desarmada, ela precisará ser movida para a posição desligada e então de volta para a posição ligada para redefini-la. também é possível que o circuito esteja protegido por um dispositivo GFCI que tenha desarmado sem ser uma conexão elétrica com falha.

    
04.01.2017 / 21:03