Existe um código NEC específico especificando a distância entre os aquecedores de água e os painéis elétricos?

5

Eu tenho um condomínio em um grande edifício com muitas unidades idênticas. Várias vezes outros proprietários mencionaram que o layout original da despensa não cabe ao código devido à proximidade do aquecedor de água do painel elétrico - ele aparece durante as inspeções de vendas e alguns proprietários gastaram bastante dinheiro para realocar o painel.

Em minha pesquisa, não consegui encontrar nenhum código desse tipo; o mais próximo que eu posso encontrar é 110.26 (A) (2), que dita o espaço livre ao redor do painel.

NEC 110.26(A)(2) Width of Working Space.

The width of the working space in front of the electric equipment shall be the width of the equipment or 750 mm (30 in.), whichever is greater. In all cases, the work space shall permit at least a 90 degree opening of equipment doors or hinged panels.

Por esse padrão, o projeto é de código, o aquecedor de água é apenas o suficiente para o lado para fornecer o espaço de trabalho necessário.

Existe outro código específico para a proximidade do aquecedor de água?

    
por STW 26.01.2015 / 19:54

1 resposta

Esta é uma seção muito mal interpretada do código, especialmente por pessoas leigas e inspetores residenciais. A maioria dos proprietários de imóveis e da mesma forma simplesmente acha que um aquecedor de água não pode estar perto de um painel, por que razão eu não sei.

Basicamente, o painel pode estar em qualquer lugar no espaço de trabalho de 30 "de largura. Não há menção do centro do painel ou de outra forma. Significando, o painel pode estar no lado extremo do espaço de 30" enquanto o espaço está claro por 30 ".

Aqui está um gráfico claro de © Mike Holt:

    
26.01.2015 / 21:39