Quantos cabos 12-2 posso colocar em um curto período de conduíte?

2

Eu estou colocando em algumas novas saídas em um pátio fechado, executando um novo circuito através do sótão usando 12-2. Eu gostaria de ir do painel para a primeira tomada, depois para a segunda e depois para a terceira. A corrida seria pelo sótão e o cabo seria exposto na vertical, do sótão até a saída.

Eu gostaria de executar essa seção exposta, em uma execução vertical de 10 pés por saída, em conduíte. Eu preferiria não ter que passar por vários conduítes por caixa e estava esperando poder usar LT 3/4 "ou PVC - novamente apenas para a seção vertical do sótão para a saída. Não é um local úmido ou úmido, eu só quero protegê-lo de possíveis acidentes.

Isso seria aceitável para puxar dois cabos de 12-2 por 3/4 "conduíte, pelo menos para as duas primeiras saídas ou eu preciso colocar em uma caixa de junção ao longo do caminho e, em seguida, basta executar um 1/2" para baixo para a tomada? Eu realmente prefiro não fazer isso.

Eu sei que não devo colocar o cabo no conduíte para a corrida completa, o que não estou fazendo. Isso é apenas para proteção de exposição e não estou claro quais são as melhores práticas.

    
por JoeWills 16.01.2017 / 23:40

2 respostas

Liquidtight

Se por " LT " você quer dizer conduíte flexível Liquidtight (metálico ou não-metálico), e você está procurando proteção contra danos físicos. Isso não é uma opção, já que não é permitido usá-lo onde estiver sujeito a danos físicos.

PVC

Você terá que usar o horário 80 PVC para fornecer proteção contra danos físicos.

Calcular preenchimento

Para calcular o preenchimento de conduíte para cabos, você trata cada cabo como um único condutor e calcula o preenchimento com base no diâmetro principal do cabo (consultado na documentação do fabricante). Para Southwire® Romex® SIMpull® 12/2 com cabo terra, o diâmetro maior está listado em 410 mils.

A = πr² em A = π * ((410/2)/1000)² em A = π * (0.205)² em A = π * 0.042025 em A = 0.13202543126711106084639258818232 in.²

Como você está usando o conduíte como uma luva, e não um sistema de conduíte completo , você deve ser capaz de encher o conduíte a 100%. No entanto, o preenchimento para 100% tornará impossível puxar os cabos, então você vai querer ficar bem abaixo disso.

3/4 "O Schedule 80 PVC tem uma área total de 0,409 in.², dos quais dois 12/2 com cabos NM-B moídos ocuparão 65%. Dependendo de quanto tempo a manga estiver, isso pode torná-la muito difícil de puxar os cabos.

Fill = Conductor Area / Total Area em Fill = (0.132025 * 2) / 0.409 em Fill = 0.26405 / 0.409 em Fill = 0.6456 = 65%

Para colocar isso em perspectiva. Se este fosse dois fios em um sistema de condutas completo , você só seria capaz de preencher até 31% da área total do conduto (0,127 pol.²).

Locais úmidos e úmidos

Se essa área puder ser considerada úmida ou molhada, você terá que usar cabo classificado para locais molhados / úmidos. Neste caso, você vai querer usar o cabo UF-B (463 mil de diâmetro maior). Dois desses cabos preencherão 82% do conduíte, tornando quase impossível a extração manual (dependendo do comprimento).

Fill = (((π * ((463 / 1000) / 2)²) * 2) / 0.409) * 100 e Fill = 82.33%

    
26.04.2017 / 16:26

A regra que eu vi ao pesquisar isso é não preencher o canal com mais de 40%, mas não consigo encontrar uma citação definitiva para isso. A ideia geral é encontrada no Capítulo 9 do NEC.

    
16.01.2017 / 23:57