Liquidtight
Se por " LT " você quer dizer conduíte flexível Liquidtight (metálico ou não-metálico), e você está procurando proteção contra danos físicos. Isso não é uma opção, já que não é permitido usá-lo onde estiver sujeito a danos físicos.
PVC
Você terá que usar o horário 80 PVC para fornecer proteção contra danos físicos.
Calcular preenchimento
Para calcular o preenchimento de conduíte para cabos, você trata cada cabo como um único condutor e calcula o preenchimento com base no diâmetro principal do cabo (consultado na documentação do fabricante). Para Southwire® Romex® SIMpull® 12/2 com cabo terra, o diâmetro maior está listado em 410 mils.
A = πr²
em A = π * ((410/2)/1000)²
em A = π * (0.205)²
em A = π * 0.042025
em A = 0.13202543126711106084639258818232 in.²
Como você está usando o conduíte como uma luva, e não um sistema de conduíte completo , você deve ser capaz de encher o conduíte a 100%. No entanto, o preenchimento para 100% tornará impossível puxar os cabos, então você vai querer ficar bem abaixo disso.
3/4 "O Schedule 80 PVC tem uma área total de 0,409 in.², dos quais dois 12/2 com cabos NM-B moídos ocuparão 65%. Dependendo de quanto tempo a manga estiver, isso pode torná-la muito difícil de puxar os cabos.
Fill = Conductor Area / Total Area
em Fill = (0.132025 * 2) / 0.409
em Fill = 0.26405 / 0.409
em Fill = 0.6456 = 65%
Para colocar isso em perspectiva. Se este fosse dois fios em um sistema de condutas completo , você só seria capaz de preencher até 31% da área total do conduto (0,127 pol.²).
Locais úmidos e úmidos
Se essa área puder ser considerada úmida ou molhada, você terá que usar cabo classificado para locais molhados / úmidos. Neste caso, você vai querer usar o cabo UF-B (463 mil de diâmetro maior). Dois desses cabos preencherão 82% do conduíte, tornando quase impossível a extração manual (dependendo do comprimento).
Fill = (((π * ((463 / 1000) / 2)²) * 2) / 0.409) * 100
e Fill = 82.33%