Quantas emendas podem conter uma caixa de junção?

2
Im passando 2 circuitos e um terra de LB a junção para circuitos externos de quintal. Então dois neutros, dois quentes e um terrestre 10 awg.

O parafuso da caixa LB caiu no tubo de pvc vertical no último minuto, e eu tenho alguns pés de fio retirados do LB. Eu tentei conseguir, mas não consigo. Eu prefiro não puxar o fio mais para não danificá-lo. Eu estava pensando em apenas dividir o fio na caixa de junção para continuar minha corrida até a caixa do disjuntor.

Quantas emendas podem conter uma caixa de junção? Esta é uma caixa de 4 polegadas.

    
por eaglei22 24.09.2017 / 01:37

1 resposta

Até o preenchimento da caixa permite que você tenha

O limite de preenchimento da caixa é definido em termos do número de fios que entram na caixa - as emendas não são consideradas. Dito isso, é hora de ir direto para os cálculos de preenchimento de caixa.

Você tem 9 unidades de preenchimento de caixa 10AWG (1 para cada entrada quente e neutra e 1 para todas as áreas tomadas juntas). Uma rápida olhada na Tabela NEC 314.16 (A) diz que uma caixa quadrada de 100x54 mm (4 "por 2.125" de profundidade) tem espaço para 12 unidades de enchimento de 10AWG, então você está pronto para ir. Se houvesse um grampo interno, isso aumentaria o seu preenchimento para 10 unidades (os grampos tomados juntos contam como 1 unidade como por 314.16 (B) (2)), mas isso ainda está dentro do limite de 12 unidades para 10AWG.

Observe que esse método simplificado depende de todos os fios que entram na caixa terem o mesmo tamanho. Se você tem diferentes tamanhos de fio envolvidos, você terá que usar o método de polegadas cúbicas com a Tabela 314.16 (B).

Uma última coisa - talvez você pudesse usar um ímã no final de uma fita para pescar o parafuso do conduíte?

    
24.09.2017 / 01:51