DISJUNTORES [fechados]

0

Eu tenho uma tomada do lado de fora da minha casa, corre um pouco no subsolo através da tubulação de pvc branco. A única saída controla duas bombas de depósito. Uma para a minha principal água subterrânea, pois a minha casa é construída abaixo do lençol freático, a outra é para a minha fossa séptica.

A tomada causou vários problemas. Da última vez, a água do disjuntor subiu do meu fossa séptica e queimou a fiação.

Eu puxei a fiação principal e a substituí com a minha antiga fiação da banheira de hidromassagem. Funciona do meu painel principal de 15 disjuntores duplos para um disjuntor de gfi com 40 ampères nele. A tomada do receptáculo é 15-20 Amp, acredito.

Funciona por um tempo, então a bomba principal continua acionando o disjuntor GFCI. Conecto a bomba a uma extensão que sai de uma tomada normal da casa e não há problema. Eu preciso da tomada externa para trabalhar constantemente ou tenho sérios problemas de água na casa.

Mais recentemente, uma inundação no porão de 6 polegadas de água destruindo meu tanque de água.

    
por Karen Fehr 15.12.2017 / 21:42

2 respostas

Se os sons para mim, como uma ou ambas as bombas que você conectou ao receptáculo GFI externo, estiverem chegando ao fim de sua vida útil. O receptáculo da GFI está simplesmente fazendo o que é suposto fazer, tropeçando quando "vê" uma hemorragia ao solo nas cargas que está entregando. À medida que as bombas envelhecem, o rolamento de seus motores se desgasta e fica desleixado. O isolamento nos enrolamentos começa a desmoronar. Tudo isso contribui para a corrente de fuga. Isso é o que tropeça em um receptáculo GFI. Essas bombas têm uma expectativa de vida definida. Novas bombas provavelmente farão com que seus problemas desapareçam por 10 a 15 anos. Boa sorte.

    
16.12.2017 / 06:41

Se você ligar as bombas com força, elas não precisam estar no GFCI. Então, se eles desarmarem um disjuntor, estão definitivamente quebrados.

Todos os receptáculos exteriores de 125 volts de 15 ou 20 ampères precisam estar no GFCI.

A partir do Código Elétrico Nacional de 2017

210.8(A) Dwelling Units. All 125-volt, single-phase, 15- and 20-ampere receptacles installed in the locations specified in 210.8(A)(1) through (10) shall have ground-fault circuit-interrupter protection for personnel.

...

(3) Outdoors

Boa sorte!

    
16.12.2017 / 18:05