Execução de UF-B ao longo da parede externa da casa

1

Eu quero passar um cabo externo para uma caixa externa sem enterrar o cabo. Minha localização é no norte de NY, EUA.

Aqui está a descrição do circuito: 120v / 30a Alimentação CB # 10/2 Cabo UF-B para uma tomada externa (isto é para uma conexão RV ao lado da casa.

Estou interessado em sair da parede com o UF-B, anexando-o ao lado da casa (cerca de 2 pés acima do solo) para a caixa ao ar livre. A corrida ao longo do lado da casa é de cerca de 30 pés.

O código permitirá essa execução sem conduíte? Se não é o que é um requisito de código.

Agradecemos antecipadamente por qualquer entrada.

Gene

    
por Gene 22.10.2016 / 21:13

1 resposta

Como o seu cabo UF está marcado como "Resistente ao Sol", você pode usá-lo externamente acima do solo sem protegê-lo dos raios solares. Vá em frente e faça a corrida - apenas certifique-se de que o cabo não esteja em uma posição onde possa ser danificado, atropelado ou fisicamente danificado.

Se for, você precisará proteger a corrida com um comprimento de conduíte.

    