Substituição do dimmer switch w / convencional

1

Estou substituindo minha iluminação atual por um novo ventilador. A luz existente estava ligada a um interruptor de dimmer, e eu estou colocando em um interruptor convencional desde que um dimmer iria danificar o ventilador. Eu abri o interruptor antigo e dentro está um vermelho e dois pretos unidos e ligados ao interruptor. A luz existente tem dois cabos indo para ela, cada um com um cobre preto, branco, nu, e um cabo tem um vermelho. O vermelho é conectado a um lado da fiação de luz, os brancos são florescidos juntos e para o outro lado, e os negros são unidos. Bares são unidas e tranças para a caixa.

Não tenho certeza se o excesso de fiação tem a ver com o dimmer ou o que, mas o novo ventilador exige apenas um suprimento, neutro e terra.

Não sabe como proceder. Obrigado!

    
por RossoCarne 14.06.2018 / 22:18

1 resposta

Certifique-se de instalar uma caixa de junção de suporte de ventilador adequada que se conecte firmemente a vigotas próximas. Uma caixa de teto de lâmpada regular não pode lidar com as cargas dinâmicas (vibração etc.) de um ventilador. Uma caixa de "trabalho antigo" luz de teto que simplesmente se prende ao drywall seria totalmente inapropriada. Drywall não tem força real.

Não sei se a energia entra na caixa de interruptores e avança do ventilador; ou no ventilador e para a frente a partir da caixa de distribuição. Independentemente disso, a fiação é a mesma. Além disso, é uma situação rara em que todas as cores cores correspondem a finalidade , portanto, o código de cores faz funcionar aqui.

  • Todos os motivos estão amarrados juntos. Cada dispositivo recebe um rabicho triturado, ou seja, há um fio na caixa que une todos os terrenos.
  • Todos os neutros estão amarrados juntos. Cada dispositivo que precisa de neutro (o ventilador) recebe um pigtail.
  • O preto é "sempre quente" em todos os casos, e todos os negros estão amarrados juntos. Cada dispositivo que precisa sempre-quente (o switch) recebe um pigtail.
  • O vermelho está "comutado". Uma extremidade vai para o interruptor. A outra extremidade vai para o ventilador como seu fio "quente" (normalmente ligado a um fio preto na carga).
14.06.2018 / 23:42