O ventilador Hvac é executado e desliga em um ciclo quando está no modo de aquecimento

1

Eu tenho um modelo Heil HVAC. N44336336GKE100, O sistema funciona bem quando está no modo frio, mas quando está no modo de aquecimento, o ventilador externo funciona por 30 segundos, depois desliga por 20 segundos e repete continuamente o ciclo. Mudei o sensor de descongelação que parece funcionar, mas na manhã seguinte voltou ao mesmo ciclo. Eu verifiquei o capacitor e a leitura foi igual às especificações. Você pode me apontar o caminho antes de eu fazer qualquer coisa tola. obrigado.

    
por Erling Pacheco 24.10.2015 / 01:27

1 resposta

Eu imagino que você esteja se referindo ao modelo Heil N4H336GKE100.

Verifique o jumper de controle de teste na placa de controle de degelo. Na posição de teste de "aceleração", isso causará o tempo que você descreveu. Para operação normal, o jumper de teste deve estar ABERTO (nenhum jumper ou objeto de metal que encurte os pinos de teste). O padrão para o jumper de temporização é geralmente "60". Para climas secos, o jumper de temporização deve ser "90".

O manual de suporte técnico está publicado neste endereço:

link

Aqui está um instantâneo da seção relevante:

    
24.10.2015 / 05:35