Encontrando a causa de um disjuntor de disparo

4

Um disjuntor de 15 amps começou a funcionar. Leva um minuto ou dois para tropeçar depois de ser redefinido. Eu troquei os fios com o disjuntor de 15 ampères ao lado, e o disjuntor "novo" agora tropeça, então concluo que não é o disjuntor que é o problema. Ele fornece uma luz em uma entrada (que é onde está a caixa do disjuntor) e uma luz lá fora, uma luz em um closet, duas luzes controladas por um interruptor em um banheiro (uma no teto e uma acima do espelho. a pia), um ventilador de ventilação no banheiro e uma tomada GFCI no banheiro. Nada está conectado e nada está ligado, mas faz o mesmo. Quanto às ferramentas de diagnóstico, eu tenho um multímetro, eu tenho uma daquelas pequenas chaves de fenda que acendem se você toca a ponta em um fio ligado, e eu tenho um testador de tomadas (do tipo que você liga e luzes acendem avisar se a tomada está conectada corretamente). Eu também tenho ferramentas handyman padrão. Qual seria a melhor maneira de começar a restringir o problema? BTW, é um doublewide e eu não tenho acesso acima do teto, a menos que eu criá-lo sozinho.
Atualização: Há uma caixa de junção na luminária na entrada. Eu desconectei os fios por sua vez até identificar a seção que aciona o disjuntor. Eu reduzi-a ao circuito de iluminação / ventilação no banheiro. Eu posso ouvir ruídos crepitantes vindo do banheiro quando ligo a energia, então vou esperar até que eu tenha um ajudante para diminuir ainda mais. Não quero queimar a casa!
Atualização adicional: eu encontrei! Um rato havia construído um ninho na cavidade da parede, exatamente onde o cabo passava pela placa única e, evidentemente, havia feito alguma mastigação. O cabo é queimado onde passa pela placa. Se não tivesse feito aqueles ruídos crepitantes úteis, não sei como teria encontrado.

    
por user20029 01.03.2014 / 01:47

1 resposta

Eu começaria com o GFCI desligando o disjuntor, abrindo o receptáculo, desconectando todos os fios, separando todos os fios, certificando-se de que ninguém os tocasse acidentalmente e, em seguida, ligando o disjuntor novamente. Se eu tivesse sorte e o disjuntor não tropeçasse, eu iria ligar tudo de volta, exceto pelo próprio GFCI e testar o disjuntor novamente. Se o disjuntor ainda disparar quando todos os fios no receptáculo GFCI forem desconectados, eu fecho o receptáculo e testo os outros dispositivos de forma semelhante até encontrar a origem do problema. Se houver muitos fios em qualquer receptáculo sendo testado, eu usaria fita adesiva para rotulá-los e desenhar um diagrama mostrando onde cada um vai. Eu aprendi isso da maneira mais difícil.

    
01.03.2014 / 04:02