Fiação de eliminação de lixo

2

Eu instalei uma nova disposição em seu próprio circuito de 20A com um interruptor de parede, tudo funciona bem ... sem problemas. Foi-me dito que precisa ser um receptáculo da GFCI. O que você diz?

    
por Rob 29.04.2015 / 18:21

1 resposta

Sim, sob código 2014. Você pode encontrar artigos desatualizados alegando que isso não acontece - eles estão desatualizados.

210.8 (A) (7) Qualquer receptáculo de 125V 15 ou 20 A a 6 pés da borda externa de uma pia (caminho mais curto) requer proteção de GFCI

Usado para ter uma exceção para cozinhas de habitação (até 2011) não faz agora (2014 para a frente.) Outros que moradias foi exigido em 2008.

    