Soprador HVAC frequentemente (mas nem sempre) fica preso.

0

Eu tenho um forno G & meados de 1970. O soprador frequentemente (mas nem sempre) fica preso no modo ligado mesmo quando o calor não está sendo solicitado.

A única maneira de pará-lo é desconectar a unidade. A reconexão mesmo após várias horas não resolve o problema.

No entanto, raramente pára por conta própria.

Eu tentei remover o termostato (Honeywell T5) da parede e ele continuou funcionando.

O filtro foi alterado recentemente.

Alguma ideia?

    
por Pete 13.12.2018 / 06:47

1 resposta

Se houver uma placa de circuito com relés, então soará como um relé do ventilador defeituoso (mola de retorno quebrada). Outros fornos usam um interruptor bimetálico que se estende para o trocador de calor. Quando o forno aquece, o braço bimetálico se dobra e entra em contato com o motor do soprador. À medida que o forno esfria, o braço bimetálico se endireitaria e desligaria o soprador. Uma substituição seria necessária. Geralmente está localizado sozinho com 2 ou vários fios e remove facilmente com 1 ou 2 parafusos.

    
13.12.2018 / 08:47