Como faço para alimentar um aquecedor de água 220 desligado dois 110 disjuntores

4

Em primeiro lugar, sei que esta não é a melhor ideia.

Para iniciar, meu 200 Amp Main sofreu uma falha parcial e, como é antigo, (60s) e incomum, será muito difícil ou impossível substituí-lo. Uma vez que o disjuntor principal falhou, apenas metade dos meus disjuntores estão trabalhando, já que apenas uma das linhas quentes está fornecendo energia para a caixa do disjuntor e, portanto, basicamente todos os outros disjuntores estão funcionando.

Isto significa, é claro, que qualquer disjuntor de pólo duplo não funcionará.

Eu preciso conectar meu aquecedor de água (18.8 Amp) usando dois 110 disjuntores.

Alguém pode me explicar como fazer isso para uma solução rápida, pois a minha correção real exigirá uma nova caixa de disjuntor completa e assim por diante.

    
por ian 29.12.2011 / 07:26

5 respostas

Você não pode obter 220VAC de uma perna em seu painel. Você deve ter duas pernas isoladas de 120VAC para fazer isso. Usar dois disjuntores de pólo único em uma perna ainda lhe dará apenas 120VAC.

Por que você não pode substituir o disjuntor principal? Você deve ser capaz de comprar um disjuntor de substituição sem substituir o painel inteiro. Além disso, você já tentou configurar manualmente os ímãs no disjuntor principal? Isso é feito removendo-o e batendo com força em todos os eixos. Isso às vezes reposicionará fisicamente os ímãs em sua posição correta dentro do disjuntor e restaurará a operação normal. Às vezes, eles podem ficar fora de posição quando tropeçarem. Mas como você tem que remover o disjuntor para fazer esse truque, você pode substituí-lo por um novo.

    
29.12.2011 / 12:00

Não é uma resposta, as casas da @shirlock receberam a resposta certa. Isto é para o disjuntor de substituição. Faça um google search no UQFB200, um separador feito pelo Milbank. Tem sido em torno de sempre (início dos anos 60?) E se parece com o seu Heinemann. Esqueça o Cutler Hammer. Espero que você possa ler as especificações para comparar a medição, mas se você medir, mantenha suas mãos fora dela e não use nada condutor!

LEMBRE-SE QUE ESTÁ RISCANDO SUA VIDA A QUALQUER MOMENTO QUE VOCÊ SEJA COM UM PAINEL ABERTO OU ABRA AS TUBULAÇÕES NO DISJUNTOR. MESMO SE A ALIMENTAÇÃO ESTIVER APAGADA SEMPRE ATUA COMO SE A ALIMENTAÇÃO ESTÁ LIGADA. Se você não puder medir com segurança, mostre a foto ao eletricista e ele poderá descobrir.

    
30.12.2011 / 03:16

Por mais estranho que pareça, você pode ligar o aquecedor de água em 120 volts. Com base na amperagem que você declarou, seria um aquecedor comum de 4500 watts. Com 120 volts em vez de 240 volts (o que, como explicado em respostas anteriores, você simplesmente não tem), será efetivamente um aquecedor de 1125 watts (metade dos amps vezes a metade dos volts). Levará até 4 vezes mais tempo para recuperar. Os aquecedores de hoje são bem isolados e devem ser capazes de atingir uma temperatura razoável mesmo com a baixa voltagem. Você pode adicionar um pouco de isolamento extra se o exterior estiver quente.

Quando eu estava na faculdade, me mudei para um apartamento onde o aquecedor de água a gás estava desligado e só tinha um piloto aceso. Simplesmente notei que demorava muito tempo para recuperar (quase o dia todo). Mas foi o suficiente para tomar banho uma vez por dia. Eu fiz isso por 3 meses antes de descobrir que ele nunca estava executando o queimador principal. A execução dos elementos elétricos na meia tensão deve ser melhor que um piloto.

Também estou preocupado em adicionar carga extra ao lado restante do seu painel. Isso pode facilmente fazer com que o disjuntor principal danificado falhe completamente. Nós não sabemos porque falhou de um lado. Por que esse problema não existiria também no outro? Isso é algo que precisa ser corrigido antes, não depois. Esses disjuntores maiores geralmente têm tamanho similar e um novo de outro fabricante pode caber (faça um eletricista fazer isso). As conexões na sua foto são comuns em grandes disjuntores separados.

    
30.12.2011 / 00:16

Eu usei 120 volts para alimentar um aquecedor de água quente de 240 volts antes. O elemento de 240 volts de 4500 watts produzirá cerca de 1125 watts de calor se conectado a 120 volts. Dependendo do seu uso de água quente você nunca pode ficar sem água quente. Eu tinha 3 pessoas morando em minha casa com um aquecedor de água quente de 240 volts ligado a 120 volts, e nunca fiquei sem água quente, mas era um HWH de 80 galões.

O tempo de recuperação do aquecedor de água, que é o tempo necessário para aquecer a água quente utilizada, será cerca de 4 vezes mais longo do que se fosse ligado a 240 volts.

Pode-se também substituir os elementos do aquecedor de água quente por elementos de 120 volts. Minha loja de ferragens local vende um elemento de 120 volts de 1650 watts por cerca de US $ 20. Use um disjuntor de 20 ampères. Substitua ambos os elementos, superior e inferior. Certifique-se de salvar os elementos de 240 volts para usar quando resolver o problema do disjuntor principal.

    
02.02.2013 / 21:41

Você poderia usar um transformador de aumento para aumentar a voltagem (o oposto do que os norte-americanos fazem quando vão para a Europa), mas no momento em que você fizer isso, você pode simplesmente consertar o problema real. Painéis principais residenciais são baratos, mas há um pouco de trabalho envolvido para trocá-lo, e você geralmente precisa de um eletricista licenciado para fazer este trabalho.

    
29.12.2011 / 22:30