Pressostato
Eu nunca vi um "corte de segurança" em um sistema de pressão antes, mas normalmente a comutação é feita por uma única caixa (conhecida como "pressostato"). Quase todos eles (pelo menos dos últimos 20 anos) se parecem com isso:
A porca grande é usada para controlar a pressão (tanto a entrada quanto o corte) e a pequena controla a faixa entre as duas.
Encontrando e desligando pressão
Primeiro, você precisa de um manômetro de pressão para poder fazer qualquer coisa, então substitua-o.
Para encontrar os setpoints atuais:
- Ligue a bomba até que ela desligue (esta é a pressão de desligamento)
- Abra uma torneira ou duas e espere até a bomba entrar (esta é a pressão)
Btw, 95psi é muito alto. A maioria das casas tem 40/60 ou 50/70. O limite internacional de códigos residenciais é 80psi (IRC P2903.3.1). Além disso, você provavelmente começará a ter problemas com vazamentos de válvulas de vaso sanitário em particular, mas outras falhas também são possíveis.
Pré-carga do tanque de bexiga
Normalmente, a pré-carga deve ser ajustada para 2 psi abaixo da pressão de entrada, mas se o seu tanque recomendar a configuração da mesma, isso não deve fazer uma grande diferença.