Fiação Faixa elétrica de 4 fios - Posso usar esses conectores?

0

Nossa linha elétrica é conectada a um circuito de 40 Amp com 4 fios de cobre (terra, preto, vermelho e branco neutro). Eu não acho que já foi instalado corretamente desde que cada um dos fios desencapados foi apenas parafusado no bloco de terminais sem quaisquer terminais.

Eu quero fazer isso direito para a nossa nova gama, então eu comprei alguns terminais, mas não tenho certeza se eles são seguros para usar por causa dos requisitos atuais.

Bloco de terminais de forno:

Terminais de terminal:

Algumas garras tinham um aviso de temperatura máxima de 90 graus Celsius, mas estas não tinham nenhum aviso. Estou seguro para usar isso? Eles serão capazes de lidar com a carga? Haverá alguma incompatibilidade entre cobre e alumínio entre este e o bloco de terminais?

Acredito que os 3 fios principais que saem da parede são todos da linha 8 AWG 7.

Aqui está um link para os terminais de terminal para referência: link

    
por eek142 03.11.2018 / 21:48

2 respostas

Se você tem 3 fios vindos da parede (quente neutro quente, sem terra), então você conecta os fios aos 3 terminais que você vê. Observe a pequena correia estranha ligando o pino neutro ao chassi do intervalo. É "aterrado" ao neutro. Qualquer falha no fio neutro energizará o chassi em uma das tensões quentes. Yikes

Se você tem 4 fios vindos da parede (com o solo), um pouco de trabalho é necessário, mas isso aumenta a segurança. Primeiro, remova essa alça estranha, pois você estará conectando neutro e terra separadamente. Em seguida, conecte o fio terra ao terminal verde do qual você acabou de remover a correia. Esse lug na sua foto é um ótimo método para fazer isso! Então você conecta hot-neutral-hot aos 3 studs, muito parecido com o anterior.

Os conectores T & B na sua pergunta são certamente bons para 40A . A UL não permitia que eles rotulassem o fio nº 8 se não fossem bons para 40A. Eles são, sem dúvida, uma boa escolha para o fio terra. Para fios "quentes", depois de apertar o parafuso na especificação, eu os enrolava com tubos de contração ou fita isolante.

Concordo com 'Bat que os conectores T & B são um pouco preocupantes no que diz respeito a acertar o chassi ou qualquer outra coisa. Aquele compartimento não parece ter uma cobertura, e eles parecem terrivelmente expostos. Veja como eles se encaixam (você tem certeza de poder usar um) e faça um julgamento. Tanto quanto os terminais de anel que ele está recomendando, você precisará de maiores que cabem no fio # 8. Eles fazem isso, mas não necessariamente isolados. Então você pode encolhê-los com tubos de contração. Apenas use preto.

Uninsulated é bom, porém, como você pode soldá-los com um bom ferro de solda grande, não os tipos de lápis de eletrônica, mas também o tipo de arma indutiva ou os grandes tipos longos de 16 ". solda, sair do seu caminho para encontrar solda de chumbo à moda antiga (não-RoHS; RoHS solda sem chumbo compatível vai cristalizar mais de 10-20 anos, é uma sentença de morte para qualquer eelctronics construído dessa forma). Não use solda de encanamento, é núcleo ácido e não chumbo.

Em uma conexão de 3 fios, o neutro é tão importante que eu não confiaria apenas em um terminal de crimpagem de anel. Eu usaria um dos conectores T & B, não importa se isso faz contato com o chassi.

    
04.11.2018 / 01:46

Eu não tentaria usar esses terminais, eles não são realmente feitos para uso com um post de ligação, eles poderiam lidar com a corrente, mas eles são muito grandes e desajeitados para esse espaço, eu poderia vê-los girando um no outro e curto ou possivelmente curto para a capa.

O que você quer é um crimp no terminal de anel isolado, similar aos que você vê nos outros fios:

Você pode comprar esses terminais de anel com um orifício para combinar com o tamanho do pino.

O anel de crimpagem na foto não está isolado. Anéis de crimpagem isolados podem ser um pouco mais seguros. Seu isolamento é normalmente classificado para 105 ° C - provavelmente mais alto do que os fios que você está usando. Eu não acho que você poderia dizer sem consultar o fabricante que temperaturas você pode alcançar nos terminais. Você também pode gravar ou usar tubos de contração na base do terminal, mas eles também têm limites de temperatura. (Existem terminais para fins especiais, fitas e tubos retráteis que são feitos para resistir a temperaturas muito altas, mas são usados principalmente em aplicações industriais, não na instalação de fornos.)

Você os enrola no final do fio com uma ferramenta como esta Channellock 909 Crimping Alicates:

Com fio STRANDED, os terminais de crimpagem (IME) fazem uma boa terminação segura, mas usam um teste de rebocador simples e inspecionam sua terminação. Não deve haver nenhum movimento do fio no terminal quando cravado.

    
03.11.2018 / 22:38