As 2 luzes do teto da minha garagem são controladas por interruptores LIGHT 3way. A fiação está no lugar e funcionando corretamente por anos. Recentemente, uma das luzes apagou e acendeu várias vezes por vários períodos de tempo. Apenas 1 luz foi efetuada, o outro está bem. Fiz as seguintes alterações nesta ordem: substitui a lâmpada, substituo a luminária e substituí os fechos do interruptor pela luz de problema. Eu não fui capaz de corrigir o problema. Poderia o segundo swicth ser o problema? O que faz com que os switches falhem repentinamente? Qualquer ajuda seria apreciada!

    
por Chuck E. 04.04.2016 / 22:42

1 resposta

Com apenas 1 luz tendo um problema, não é o interruptor. Você mudou as lâmpadas. Como ainda tem um problema, o lastro desse equipamento está falhando. Isso é muito comum com balastros eletrônicos. Quando as lâmpadas ficam velhas, elas enfatizam a eletrônica. As lâmpadas precisam ser trocadas assim que começam a piscar, especialmente com o preto nas extremidades dos tubos. Você precisará substituir o lastro ou o equipamento. Algumas vezes mais barato para substituir o equipamento, ou comprar um equipamento barato do mesmo tamanho e trocar o lastro se for um acessório caro.

    