Fio defeituoso no fusível de disparo principal do anel identificado, mas o que poderia causar isso? (REINO UNIDO)

0

Plano de fundo

Durante as últimas 2 semanas, o disjuntor do soquete do andar de baixo está tropeçando (às vezes, apenas o RCD fica baixo, mas na maioria das vezes é o disjuntor do anel e o RCD). Primeiro foi a cada dois dias, uma vez por dia. Eu tinha descartado todos os itens elétricos conectados um por um e peguei as tomadas de uma parede que estava um pouco úmida para o caso de isso acontecer. Esta manhã ele não ligaria novamente, então eu tirei o multímetro do anel e testei em torno do anel, desconectando as vidas até que eu encontrei as duas bases onde há uma perna viva onde o multímetro diz que está em contato com a terra. Agora reconectei tudo e o anel está funcionando novamente (embora não seja mais um anel, já que eu quebrei o círculo) No fio ruim Neutro para viver é bom e por isso é neutro à terra.

O fio em questão é novo quando renovamos nossa casa há 5 anos, os fios passam pelo teto.

O que pode causar isso?

Água / vazamento do banheiro?

Se esse fosse o caso, eu esperaria que nossos holofotes tivessem problemas (já que temos muito nessa área) e por que haveria uma interrupção no fio? Certamente enterrar uma caixa de junção no teto é uma má ideia ...?

Roedores / estragos de animais? A renovação foi extensa e colocamos novos pisos de madeira e contornando todos os lugares para que eu possa ver como os roedores entrariam (nós nunca vimos nenhum sinal deles)

Alguma outra ideia?

EDIT Atualizar: Eu reconfigurei o anel de modo a torná-lo um anel de novo, mas 1 soquete agora tem 2 soquetes afastados dele (onde o fio entre as esporas é o fio com defeito desconectado). Portanto, embora eu saiba que não é ideal ter 2 esporas em 1 soquete, os soquetes em questão nunca terão muita carga (e foram rotulados internamente para os proprietários de suturas)

    
por Joe U 12.01.2018 / 18:51

1 resposta

Você tomou as medidas corretas para rastrear e identificar a área do problema e a natureza da falha, mas ainda não pode saber a origem da falha sem inspeção adicional.

Muitas coisas, incluindo aquelas que você identificou, podem causar falhas como essa. Sim, enterrar uma caixa de junção no teto é inconveniente e inadequado se não for acessível para manutenção, mas ainda é muito comum. Se houver uma caixa de junção entre os dois soquetes que você desconectou, a falha pode estar dentro ou fora dela. Se não, a falha está certamente no cabo.

Exemplos do que poderia causar continuidade entre os fios vivos e de terra em um cabo multi-core são danos mecânicos, quebra de isolamento, inserção de um item condutor no cabo, como pregos ou parafusos, conexões soltas, incorretas ou incorretas junção ou outro acessório, presença de líquido condutivo, etc.

A mais simples observação do manguito seria substituir a corrida entre os dois soquetes, mas se isso significa remover as telhas, perseguir o trabalho de tijolo ou gesso, redecorar, levantar as tábuas - pode se tornar tudo menos simples.

Se você puder observar o cabo dentro do teto, removendo um holofote e procurando no orifício (com uma câmera de celular, por exemplo), ou levantando as placas de piso acima, você será capaz de ver se existe qualquer outro dano ou sinais de danos (como chamuscar, marcas de água) no cabo em questão ou na área próxima. Se a falha estiver nessa área, você terá a chance de consertá-la.

Se, no entanto, for um prego através do cabo em uma parede, e for instalado em cobertura e preso sob o gesso, a única solução será removê-lo destrutivamente, para o qual eu recomendo que você contrate um eletricista adequado.

    
15.01.2018 / 21:03

Tags