What Size Conduit for 4AWG

0

Estou usando um circuito de 60 amp para fornecer energia à minha garagem. É cerca de 70 pés de comprimento, então eu acho que preciso ir com 4AWG para compensar qualquer perda de resistência. Eu vou puxar 4 fios (R, B, W, G) através de PVC Schedule 80. De acordo com o Anexo C, parece que eu preciso de um mínimo de 1/4 de conexão, mas eu só queria confirmar.

    
por FlyFish 07.01.2018 / 20:34

2 respostas

1 "seria suficiente se fosse o tubo Sch 40, presumindo que você esteja puxando 4 fios através dele.

Se você precisar usar o sch 80, precisará usar um tubo de 1-1 / 4 ", que é tecnicamente maior do que o necessário, mas não há tamanho intermediário.

    
07.01.2018 / 21:15

O upsizing facilita sua vida

Desde que eu duvido que você tenha um caminhão carregado com nada além de ferramentas de puxar, é melhor você usar o canal para facilitar a sua extração. Obtenha um cronograma de 2 "ou até 3" 80 - você ficará muito feliz com isso! (Isso também significa que você terá espaço para colocar cabos mais pesados no tubo mais tarde, se você quiser MOAR POWAH na garagem, por algum motivo ou outro.)

    
07.01.2018 / 21:24