saída GFCI não vai entrar

6

Eu tenho um casal recentemente instalado (por um profissional licenciado eletricista) GFCI tomadas fora de um celeiro, tanto em seu próprio circuito.

Ambos têm aquecedores de água conectados a eles - 1500 watts cada.

Estes estão funcionando há cerca de 2 meses sem nenhum problema até a noite anterior; nós temos um congelamento duro (cerca de 10 ° F) e tudo teve geada nesta manhã (se isso faz alguma diferença) e agora um dos pontos de venda do GFCI não está funcionando.

Eu olhei para o disjuntor e o circuito em que a tomada está ligada foi disparado, então eu reiniciei o disjuntor e a tomada ainda não ligou.

Eu tentei, sem sucesso, apertar o botão de reset, assim como o botão de teste, mas nenhum clique (eu acredito que o botão de teste deve clicar quando for pressionado o suficiente e desligar o circuito).

Então, neste ponto, estou imaginando qual poderia ser o problema e quais são os possíveis problemas e as melhores maneiras de rastrear o problema.

  1. O disjuntor poderia estar morto? Se assim for, há uma maneira de eu testá-lo?
  2. A tomada da GFCI poderia estar morta? Ou talvez haja alguma geada congelada lá que eu possa ter que descongelar para ver se isso funciona?
por Francis 13.01.2012 / 10:08

1 resposta

Não é um problema incomum. Eu tive muitos problemas com GFI nos últimos anos eu mesmo. Existem algumas causas prováveis:

  1. Uma falha ainda existe e não permitirá que a GFI seja redefinida.
  2. O GFI disparou devido a uma sobrecarga e o circuito diferencial foi danificado, assim a tomada passou a ser brinde. Esta parece ser uma queixa comum com o padrão de 15 amp GFIC. eles não recebem pontos de corrente bem. No seu caso, 1500 watts em 120VAC está puxando cerca de 12,5 amperes, o que está chegando perto da capacidade máxima. Às vezes, o consumo de corrente inicial é muito maior, pois a carga resistiva precisa aquecer um pouco antes de atingir sua impedância de operação. Uma carga "fria" pode oferecer uma impedância muito menor e causar uma curta duração, mas um grande pico de corrente flui ao ser ativado. Muito comum em cargas de motor, mas não incomum com aquecimento ou iluminação por filamento.
  3. Às vezes, se você desligar a energia desta GFI no disjuntor, pressionar os botões de teste e reinicialização e ligar a energia novamente, o GFI assumirá a condição desarmada, mas será redefinido.
  4. Desconecte todos os fios conectados ao lado "Load" do GFI. Desconecte todas as cargas do próprio GFI e experimente.
  5. Se nenhum dos itens acima funcionar para você, provavelmente será necessário substituir o GFI. Encontre um com uma classificação de 20 A em vez de 15 A, assumindo que 15 A é o que você tem agora.
13.01.2012 / 11:22