Não é um problema incomum. Eu tive muitos problemas com GFI nos últimos anos eu mesmo. Existem algumas causas prováveis:
- Uma falha ainda existe e não permitirá que a GFI seja redefinida.
- O GFI disparou devido a uma sobrecarga e o circuito diferencial foi danificado, assim a tomada passou a ser brinde. Esta parece ser uma queixa comum com o padrão de 15 amp GFIC. eles não recebem pontos de corrente bem. No seu caso, 1500 watts em 120VAC está puxando cerca de 12,5 amperes, o que está chegando perto da capacidade máxima. Às vezes, o consumo de corrente inicial é muito maior, pois a carga resistiva precisa aquecer um pouco antes de atingir sua impedância de operação. Uma carga "fria" pode oferecer uma impedância muito menor e causar uma curta duração, mas um grande pico de corrente flui ao ser ativado. Muito comum em cargas de motor, mas não incomum com aquecimento ou iluminação por filamento.
- Às vezes, se você desligar a energia desta GFI no disjuntor, pressionar os botões de teste e reinicialização e ligar a energia novamente, o GFI assumirá a condição desarmada, mas será redefinido.
- Desconecte todos os fios conectados ao lado "Load" do GFI. Desconecte todas as cargas do próprio GFI e experimente.
- Se nenhum dos itens acima funcionar para você, provavelmente será necessário substituir o GFI. Encontre um com uma classificação de 20 A em vez de 15 A, assumindo que 15 A é o que você tem agora.