Como toda a rota é conduíte, você precisa de cobre 8 AWG THWN-2. Estes serão fios individuais, não um cabo em uma bainha.
Você também pode usar o 6 AWG Aluminum, mas não o encontrará. Você pode encontrá-lo se você comprou em uma casa de fornecimento de energia elétrica adequada, mas você tem aparência engraçada e um "você tem certeza". De fato, Apenas não use alumínio - a instalação é mais sensível ao procedimento adequado, e nesses tamanhos pequenos, é apenas para assistentes.
Se o painel e o carregador tiverem chassis de aço e o conduíte não for flexível e metálico, você não precisará de um fio terra. Se você precisar de um fio terra, siga as instruções, mas o 10AWG Cu deve ser suficiente, em fio nu, verde ou verde / amarelo. Estas são as únicas cores permitidas para os motivos e vice-versa. Terrenos de alumínio nus são ilegais.
Se o neutro for necessário (verifique as instruções), use o mesmo tamanho de fio dos condutores principais, a menos que as instruções permitam um tamanho menor. Os neutros devem ser brancos ou cinzentos. E vice-versa.
Os fios quentes podem ser de qualquer outra cor (s) e seus dois pontos podem ser da mesma cor, sinta-se livre para ser fantasioso. Não há realmente nenhum valor em distingui-los aqui.