Código NEC relativo ao aterramento e passagem do condutor

2

Estou adicionando um mini sistema de divisão à minha casa que atualmente tem um condensador de ar-condicionado menor no lugar. Em resumo, a casa é muito antiga, então optamos por uma mini-divisão sem dutos, tentando aumentar o tamanho da unidade atual para evitar a necessidade de adicionar dutos. Temos um conduíte EMT 3/4 "que leva para fora ao longo da parte de trás da casa, que tinha apenas 2 fios 6AWG no isolamento THHN.

Isso nos permitiu executar mais 2 fios 6AWG no mesmo conduíte e permanecer sob os requisitos de preenchimento da NEC. Adicionar um fio terra teria nos colocado sobre o preenchimento do conduíte. A unidade original foi presumivelmente aterrada ao painel através do conduíte todo em metal. Também passamos o novo fio através da desconexão original (indo para o condensador original) para uma segunda desconexão (indo para a nova unidade).

Para certificar-se de que ambas as unidades foram aterradas corretamente, uma haste de aterramento de 8 'por 5/8 "foi inserida e conectada. Posso apresentar um crédito fiscal na unidade, mas não tenho certeza se a haste de aterramento atende códigos de construção.O eletricista pensou possivelmente não.Este caminho foi escolhido para evitar a execução de conduto novo fora da casa (espaçamento é muito difícil) .Mais perguntas são, isso (aterramento para haste e fio correndo através de uma desconexão) atender código? passar por uma inspeção de permissão?

    
por Elmo 05.10.2017 / 04:24

2 respostas

Não misture seus EGCs e seus GECs!

O EMT, desde que seja feito corretamente e não esteja excessivamente exposto a danos físicos, é um solo perfeitamente fino ( condutor de aterramento do equipamento ) por si só nesta aplicação - 440,9 no NEC 2017 somente aplica-se a corridas em telhados, que são pisadas repetidamente por pessoas que não sabem nada:

440.9 Grounding and Bonding. Where metal raceway is run exposed on a roof for air-conditioning and refrigeration equipment, an equipment grounding conductor of the wire type must be installed within the outdoor portions of metal raceways using non-threaded fittings.

No entanto, a haste de aterramento precisa ir, porque inadvertidamente viola 250.121 ao tentar usar o EMT como um condutor de eletrodo de aterramento que liga uma haste de aterramento remota de volta ao suporte de painel principal sobre ela como um condutor de aterramento de equipamentos :

250.121 Use of Equipment Grounding Conductors. An equipment grounding conductor shall not be used as a grounding electrode conductor.

Exception: A wire-type equipment grounding conductor installed in compliance with 250.6(A) and the applicable requirements for both the equipment grounding conductor and the grounding electrode conductor in Parts II, III, and VI of this article shall be permitted to serve as both an equipment grounding conductor and a grounding electrode conductor.

Então, apenas retire a haste de aterramento remota errante e qualquer fio que a conecte à (s) desconexão (ões) ou apenas o fio, pois a haste errante não fará nada se não estiver conectada a nada, e tudo ficará bem quando o inspetor elétrico chegar.

    
05.10.2017 / 05:37
O conduíte EMT é aceitável como um caminho no solo. Além disso, se o trabalho tiver idade suficiente, você pode adaptar um aterramento externo ao conduíte, se o conduíte não tiver 100% de confiança,

Já que você tem 2 circuitos e 4 condutores, você também deve atender às outras regras de preenchimento de conduíte outras - aquela que requer uma redução de capacidade quando enfia muitos fios em um conduíte. (310.15B3a). Com 4 fios, a sua redução é de 80% da taxa de 90 graus C - isto é, 75 A, portanto, o limite de corrente de redução é de 60 A. Não exceda 60A, mesmo que outra regra permita.

    
05.10.2017 / 07:01