Existe algum método compatível com NEC de reparar pequenos danos no isolamento de fios elétricos sem uma caixa de derivação?

11

Enquanto tentava soltar um grampeamento de cabo que prendia um cabo elétrico de calibre 14 a um pino, eu acidentalmente rasguei um pequeno orifício através do revestimento externo e do isolamento ao redor do fio neutro, expondo o condutor nu no interior. O dano está localizado a meio caminho entre a caixa elétrica e o buraco de 5/8 "na placa inferior da estrutura onde o fio desaparece sob o chão em algum lugar. O buraco é apenas um ponto medindo em cerca de 1/32" de diâmetro.

Não há problema em consertar esse rasgo com fita isolante? O fio de cobre em si não foi danificado. Espero que alguém não me diga que a NEC exige que eu repare a seção danificada, substituindo-a por um novo fio e instalando uma caixa de junção ou algo assim.

Atualização: Neste momento, é entre a rede de casas e SteveR para a resposta. SteveR trouxe uma excelente opção à minha atenção, que é expor a caixa de junção do outro lado da parede, já que, no meu caso, é um armário. Casas shirlock recomenda envolvendo o fio neutro danificado com fita isolante, em seguida, tapando a jaqueta. Eu gosto dessa idéia, mas se não for compatível com NEC, então acho que o SteveR terá a resposta.

    
por oscilatingcretin 30.01.2012 / 16:24

7 respostas

Como Shirlock disse, isso acontece. Eu gravei alguns percalços básicos ao longo do caminho. Cada incidente é avaliado de forma diferente. Se é um neutro com apenas o isolamento apagado (não é um compromisso para o condutor!). E eu também estava certo de que era usado como neutro (e não como um lead comutado). Então eu coloquei o isolamento atrás e deu isto alguns envoltórios com o Scotch 33 (isolamento de 600V por envoltório!, Não o material barato) e sentia confiante que era seguro. Isso é compatível com código? Um inspetor falhará no trabalho se ele o vir? Absolutamente! O inspetor não sabe o que está por trás da fita e não aceita sua palavra. Ok, então, obviamente, você quer dormir à noite, então aqui estão algumas idéias compatíveis com o código.

  • Adicione uma "caixa Handy profunda" (caixa de saída única) na altura da saída e junte o fio que sai do chão para um novo fio que sobe se você puder substituí-lo. Se o fio for uma alimentação, talvez inclua uma saída na caixa. Se não, basta colocar uma capa em branco sobre ele. Contanto que você possa chegar à caixa, uma emenda adequada será compatível com o código.
  • Não é possível adicionar uma caixa lá? Como sobre o outro lado da parede? Talvez você até tenha sorte e acabe em um armário! Somente se você estiver em um armário, você deve fazer uma caixa de junção com tampa em branco, saídas, interruptores não são permitidos em armários.

EDITAR: Foi-me dito por um eletricista licenciado há algum tempo que é uma violação de código para colocar tomadas ou interruptores dentro do armário. Eu nunca questionei isso porque todas as construções novas que vi aqui em muitos anos têm o interruptor de luz do lado de fora da porta! Fazia sentido, com arco possível de um interruptor e roupas e tudo. Eu estou pensando que pode ser um requisito de código local. Eu sei que ele também falou sobre como você precisa fazer isso, como o inspetor queria, além do código NEC. Eu encontrei entretanto esse código indica claramente que nenhum painel elétrico do disjuntor pode estar em um armário da roupa, talvez sua uma variação disso. Eu tenho que ficar com a interpretação dos meus amigos, eu sei que ele é eletricista competente.

    
31.01.2012 / 15:45

Você pode reparar o que quiser, mas para que ele seja reparado e o UL ainda seja bom, você tem que usar algo como o kit de reparo do cabo 3M 2234.

Veja algumas informações

Se for romex, é melhor cortar a parte ruim e usar uma caixa de junção (ou 2) para colocar a peça boa. Se estiver na parede, você pode ter que mudar toda a corrida. Com o ARC Fault breakers (AFCI) se tornando lentamente um código em mais do que apenas quartos, isso pode criar um problema.

    
30.01.2012 / 18:34

Aqui está uma resposta prática para você. Esse tipo de coisa acontece o tempo todo e muitas vezes é impraticável para substituir o fio ou instalar j-boxes expostos. Aqui está o que você pode fazer que será seguro. Desligue a energia. Remova apx 2 a 3 polegadas da jaqueta exterior da romex com uma faca afiada. Remova os espaçadores de papel e curve os condutores preto e branco separados o suficiente para passar uma boa fita de isolamento (scotch 33+ ou fita composta composta) em torno do condutor cortado. Coloque alguns envoltórios apertados ao redor de cada condutor. Agora posicione os condutores de volta juntos e duplique a fita da área inteira sem a capa externa com 33+. Outro bom produto para cobrir entalhes é a fita adesiva auto-adesiva Larson. Essa coisa gruda a si mesma e ao que quer que ela toque e virtualmente nunca sairá, e é classificada em 1000v.

    
31.01.2012 / 11:59

Uau, obviamente, ninguém neste tópico já conheceu um inspetor de código. Na minha cidade, você teria sua licença arrancada para fazer isso. Não, a ÚNICA maneira correta de reparar o fio danificado é 1) re-executar todo o comprimento (o que obviamente você não quer fazer, porque isso é muito trabalho), OU 2) cortar o fio, e instalar dois junção caixas (acessíveis) com um novo fio de bitola semelhante unindo as duas caixas. O número dois é a única maneira de fazer isso legalmente e codificar, e vamos ser francos, SEGURANÇA para que a casa não queime um dia.

PARA REAL.

Se você não pode instalar caixas de junção (por exemplo, com capas em branco), então você deve fazer o número um.

Isso acontece o tempo todo. Por que mais eletricistas cobram US $ 100 por hora? É para compensar a ocasião oops que eles têm que consertar em seu próprio tempo. Gee whiz, pessoal, embrulhar o fio só não vai cortá-lo com qualquer inspector ou livro de código nos EUA.

    
08.10.2015 / 20:10

Eu gostaria de:

  1. Tire uma foto
  2. Separe os condutores o suficiente para obter uma fita de qualidade sobre a falha.
  3. Tire uma foto
  4. Envolva tudo em fita. Escreva uma anotação no cabo.
  5. Mostrar as fotos e corrigir o inspetor.
  6. Faça o que o inspetor disser (se for uma caixa de junção, então que seja).
28.03.2014 / 23:07

A única correção para ser compatível com NEC é "REPLACE THE WIRE". Você nunca terá que se preocupar com o reparo quando for tirar uma soneca ou ir para a cama. Todos nós ouvimos as histórias de horror sobre correções elétricas do "jury rigging" e "wire wire". Se você é fisicamente incapaz de entrar em sua casa, pergunte a um vizinho como eu que seja eletricamente proficiente, para ajudá-lo. Estou aposentado e com 70 anos, mas ainda me arrasto em casas e sótãos para ajudar as pessoas. Uma xícara de café e um bom sanduíche no almoço é a taxa e, claro, você tem que fornecer o fio correto e grampos.

    
18.03.2015 / 22:56

Existe uma emenda para Romex, Tyco CPGI-1116415-2, e eu acho que a 3M pode fazer uma também. É um pouco controverso se é compatível com código em um reparo como este, se um inspetor não gostar, ele terá que ir. Mas acho que a maioria concorda que é mais compatível com código do que gravar e cruzar os dedos.

    
08.10.2015 / 22:21