Você está bem colocando o receptáculo lá
Você possui um disjuntor tripolar de dois pólos (em vez de dois disjuntores unipolares ou um disjuntor independente), para atender aos requisitos de desconexão e OCP para um circuito misto de 120/240 V (210,4 (C) ) Exceção 2), e como o FLA do motor é de apenas 8A, ele não excede o limite de 50% (10A) nas cargas com conexão física onde os receptáculos ou luminárias também estão presentes (210.23 (A) (2)).
Como o disjuntor é 20A e este não será mais um circuito somente para motor, você não precisa apenas usar fio 12AWG para a conexão ao novo receptáculo, mas também para garantir que a fiação existente seja toda 12AWG ou mais espessa. , e substitua qualquer fio abaixo do padrão encontrado. Além disso, certifique-se de que o motor tenha um protetor de sobrecarga térmica integrado ou que esteja protegido contra impedância conforme 430.32 (B) e 430.53 (B). (Procure um botão vermelho no motor ou as letras 'T.P.' ou 'Z.P.' na placa de identificação do motor.)