Caixa do disjuntor abaixo do medidor elétrico

0

Eu tenho uma pergunta interessante para alguém disposto a responder. Abaixo do meu medidor elétrico do lado de fora, há uma caixa de disjuntor que abriga o disjuntor principal de 200 ampères, bem como dois disjuntores de aparelhos externos de 20A.

Existem 3 fios de alumínio 2AWG que levam a um celeiro a cerca de 30 metros da casa através de conduíte subterrâneo de 1,25 ". Esses três fios de alumínio não foram previamente conectados a nenhum disjuntor nos dois extremos, mas terminam em ambas as caixas do disjuntor. Desde então, instalei dois disjuntores de 60A em ambas as caixas de disjuntor, um no painel abaixo do medidor, bem como um na nova caixa de disjuntores no celeiro como um fechamento principal.

O problema é que apenas um dos dois fios quentes no celeiro tem energia, deixando apenas um lado da caixa do disjuntor tendo energia, deixando-me com apenas 30A e 110V no celeiro. As caixas do disjuntor abaixo dos contadores são tipicamente de apenas 110 V? Alguma idéia do que poderia ser o problema?

    
por josh a 05.12.2016 / 01:00

2 respostas

Às vezes, os fabricantes de painéis terão um slot de disjuntor nulo na parte superior, inferior e / ou em ambos. Mesmo que um disjuntor duplo pareça se encaixar como deveria, apenas uma fase será quente.

Uma inspeção visual do barramento é uma maneira de dizer, ou se você tiver o diagrama de layout da barra, ele também será mostrado.

Caso este seja o problema, simplesmente mova o disjuntor bipolar para dentro do slot apropriado, depois coloque um preenchimento de slot vazio para cobrir as partes expostas. Se você não tem um disquete em branco, nada é bom também.

    
11.05.2017 / 02:03

Recentemente, vi um exemplo do tipo de painel elétrico no qual há disjuntores no painel externo abaixo do medidor e há divisores no painel do outro lado da parede interna. Neste caso, todos os disjuntores no painel externo eram de dois polos de 240 v para a / c, secador elétrico, linha de cozinha elétrica e disjuntor principal. Todos os disjuntores no painel interno eram de 120 V monopolo.

A casa onde este painel foi instalado era uma casa de qualidade e então eu suponho que este deve ser um tipo aceito, mas me parece estranho que alguém tenha que sair (talvez na chuva ou tempestade de vento) para desligar o painel. disjuntor para esses aparelhos ou para desligar o disjuntor principal.

Se você souber como fazê-lo com segurança, remova a parte da frente morta do painel externo e verifique a voltagem nos dois pólos do disjuntor de 60-A que alimenta o celeiro.

    
05.12.2016 / 04:55