É necessário um interruptor de 20A para uma unidade de combinação de ventilador / aquecimento / luz de banheiro?

0

Eu tenho um circuito dedicado de 20A indo para o meu banheiro que eu pretendo usar para ligar uma unidade de combinação de ventilador / aquecedor / luz / luz noturna. Eu gostaria de usar os interruptores de balancim decorativas combo combo 2 ou 3. Uma pesquisa rápida on-line mostra apenas switches 15A. Preciso de um interruptor classificado como 20A (especificamente para a parte do aquecedor desta unidade)? Se não, por que não?

Esta unidade recomenda a utilização de um circuito dedicado de 20A. O aquecedor é de 1500W.

    
por Irazu 29.12.2016 / 19:52

2 respostas

Sim, se você tiver um circuito de 20A para uma carga de 20A, precisará de um comutador de 20A. Você não pode colocar um switch 15A lá pela mesma razão que você não pode usar o fio de bitola 14 - o condutor é pequeno, levando a um risco de incêndio.

    
29.12.2016 / 20:03

O switch precisa ser classificado para a carga que o switch interrompe. (Liga e desliga, mas principalmente estamos preocupados com o "desligado".) Isso se aplica à carga na qual o comutador está em série e não ao circuito inteiro. Seu aquecedor de 1500W é de 12,5 ampères e é isso que o switch deve suportar.

Os pequenos e simples switches de 75 centavos são para pequenas cargas, como luzes e talvez um ventilador de baixa potência. Eles fazem interruptores pesados na faixa de US $ 6 para cargas maiores, como aquecedores e aparelhos de ar condicionado.

Os comutadores delicados afirmam que são bons para 15 amperes. Baloney.

Se você não conseguir um switch para serviços pesados em Decora, existem dois caminhos a percorrer. # 1 não use Decora. # 2 usa um relé.

Eu recomendo uma terceira abordagem, que é criar um espaço adicional de 1 gangue apenas para o aquecedor, e colocar um interruptor temporizador de estilo Intermatic lá. Um sem "espera" / posição contínua.

Mais alguma comida para o pensamento.

Considere colocar a iluminação do banheiro em um circuito diferente do aquecedor ou tomadas, por exemplo Um circuito de iluminação de outras salas. Dessa forma, uma sobrecarga ou uma viagem GFCI não mergulha o ocupante no breu, agora com uma navalha ou um modelador de cabelo encarnado nas mãos. Não é bom. Isso exigiria manter os respectivos pontos e neutros entre si e não misturados. Fundamentos podem se misturar.

Um aquecedor de 1500W e um secador de cabelo, ambos funcionando ao mesmo tempo no mesmo circuito, irá desarmar um disjuntor de 20A, mas somente após um minuto ou dois.

    
29.12.2016 / 20:35