Por que eu tenho 2 fios pretos, 2 brancos e 2 aterrados vindos da parede do meu banheiro? As instruções para a substituição de um aquecedor de rodapé elétrico não incluem este cenário de fiação. Apenas endereça 1 branco, 1 preto e 1 terra entrando.

    
por CSAL 10.07.2016 / 15:54

1 resposta

A fiação do aquecedor que você descreve com mais certeza indica que a energia chega a este local do aquecedor em um conjunto de fios e, em seguida, liga-se a outro aquecedor ou outro elemento do circuito. Os fios do aquecedor seriam unidos em cada um dos fios preto, branco e terra em conexões de três vias. (Observe que o chão pode ter quatro conexões se houver uma caixa elétrica de metal e um cabo de rabeta de aterramento for usado para aterrar a caixa.

A fiação tipo "daisy chain" (bussed) deste tipo seria tipicamente usada onde a energia no circuito é desligada do disjuntor para o (s) aquecedor (es) e os aquecedores do rodapé são usados com seus próprios termostatos embutidos. Quando termostatos do tipo que ligam e desligam diretamente a fonte de alimentação AC são montados em uma parede separada em algum lugar, então não seria comum ver fiação com buss nos aquecedores individuais, a menos que o termostato controlasse a alimentação de dois ou mais aquecedores. Observe que ainda pode haver termostatos remotos conectados ao aquecedor por fiação separada (ou sem fio), onde a comutação de energia ainda é feita dentro da própria unidade do aquecedor.

    