O que devo fazer sobre isso Alpha HE CB33 Condição de erro de pressão da caldeira?

3

Eu tenho uma caldeira alpha he cb33 que parou de funcionar esta manhã. Ontem eu removi um radiador para limpeza, depois o coloquei de novo e re-pressurizei o sistema. Estava funcionando bem a noite passada. No entanto, agora está piscando alternadamente entre o A & B luzes que indica um problema de pressão. Ler o bit de resolução de problemas no manual de manutenção aponta para a seção K na página 41, mas isso não significa muito para mim

Até agora eu tentei despressurizar e pressurizar o sistema novamente dentro da zona de pressão verde, como indicado na face da caldeira. Eu tentei reiniciar a caldeira. Eu tentei ligar e ligar novamente após vários períodos de tempo de 5 segundos - 30 minutos. Nada parou as luzes piscando e caldeira para reativar.

Eu queria saber se alguém poderia recomendar qualquer outra coisa antes de ligar para um engenheiro de caldeiras.

EDIT: Eu tive um engenheiro em torno desta manhã e ele descobriu que era o principal pressostato, eu vou atualizar novamente uma vez que o reparo foi feito com todas as etapas necessárias para testar e corrigir.

    
por Neil 24.09.2012 / 00:05

2 respostas

Você drenou e repressurizou o sistema. Isso introduz ar no sistema. A seção 5.1 do manual indica uma sequência muito clara de etapas que devem ser seguidas para repressurizar o sistema, sendo que um deles é muito importante, sangrando (ventilando) os radiadores, um por um, do menor para o maior.

Isso é feito para retirar o ar do sistema que fica preso nos radiadores. O ar é compressível, a água não é, por isso ter ar nas linhas vai mexer com as leituras de pressão algo desagradável.

Sangramento do sistema e verifique os neons novamente.

    
25.09.2012 / 15:23

Provavelmente, o sensor de pressão está bloqueado contra detritos no sistema. A remoção e a limpeza podem resolver seu problema.

    
18.03.2015 / 19:27