Um assobio no retorno geralmente indica que o grill é pequeno demais em relação ao duto preso a ele.
A saída consistente das portas permite que o sistema aqueça e resfrie suficientemente a casa?
Para a maioria dos quartos com mais de 100 pcm de fornecimento ou um corte de porta de 1 polegada não é suficiente abertura para o ar de retorno. Se você tiver carpete instalado, é provável que você tenha menos de 1 polegada. Os dutos de transferência ou ponte podem ajudar a aliviar a pressão que o inspetor da casa notou. Isso pode ser facilmente verificado com um manômetro. A diferença de pressão entre a sala e a área central onde o retorno está localizado deve ser de 3 pa. ou menos.
Experimente deixando todas as portas abertas (o máximo possível) por vários dias primeiro. Se deixar as portas abertas e / ou proporcionar melhor circulação de retorno não resolver o problema, então é necessária outra ajuda.
Com base em seu outro, parece que você precisa de uma tecnologia HVAC competente para solucionar problemas e equilibrar seu sistema de entrega. Também é possível que você esteja subdimensionado ou haja alguns outros problemas (como vazamento excessivo de dutos ou problemas de configuração) se estiver com problemas para manter o ponto de ajuste desejado do termostato.