Como eu conecto a fiação # 6 Al do meu disjuntor de 40 ampères aos fios Cu # 8 no meu novo cooktop?

0

Após 35 anos de uso, decidi agradar a Sra, substituindo o antigo cooktop Jenn Air por um novo. Quando examinei a conexão existente, os fios # 6 Al foram conectados ao Cu # 8. fios do cooktop com conectores de torção regulares. Eu não sou de forma alguma um especialista, mas percebo que isso é um não não. O mais engraçado é que depois de todos esses anos não há sinais de oxidação nas conexões, ou qualquer indicação de superaquecimento. Deixando isso de lado, quero fazer as coisas da maneira certa, mas não consegui encontrar uma solução on-line em conectores grandes o suficiente para unir # 6 Al e # 8 Cu. Qualquer conselho seria muito apreciado.

    
por Jim Warnock 18.02.2017 / 23:07

2 respostas

O alumínio é comum neste fio maior e, muitas vezes, as conexões são feitas para terminais de rosca. Na verdade, os talões são muitas vezes feitos de alumínio ().

Então, primeiro, verifique as garras no intervalo e veja se elas já estão listadas para o alumínio. Se não, pode ser possível obter lugs que são.

Alternativamente, você pode obter uma grande variedade de emendas de parafusos para alumínio. Isso é tudo que um Alumiconn é - um lug excepcionalmente pequeno. O link acima explica por que eles funcionam. Esse tipo de terminal de parafuso também é o método padrão de fiação na Europa. Aqui estão as fotos de Alumiconn ; um conector maior lug (veja a semelhança), e o estilo Euro . Por fim, aqui está o parafuso de divisão que o ThreePhaseEel está se referindo.

Mas a melhor maneira de agradar a Ms. é garantir que você tenha um fio terra separado. Há 35 anos, a prática comum era não incomodar a execução de um aterramento de segurança de equipamentos e simplesmente seqüestrar o neutro como terra. Isso ainda é permitido no trabalho antigo por causa do lobby dos fabricantes de eletrodomésticos. Mas é uma ideia terrível; Se o fio neutro tiver um problema, as cargas de 120V no seu alcance puxam o neutro para 120V - e como o neutro está preso ao terra, isso energiza o chassi da máquina em 120V. Toque no alcance e na pia e você está morto. A boa notícia é que é totalmente legal reformar apenas um fio terra e manter os condutores.

    
18.02.2017 / 23:27

Você deve obter o conector adequado para a conexão de alumínio e cobre. Estes podem ser de US $ 5 cada, mas você terá feito de acordo com o código.

No entanto, como mostra a sua experiência, o tamanho correto de uma boa marca de conectores de fios de torção (por exemplo, Scotchloks) pode fazer uma conexão boa e duradoura entre os condutores de cobre e alumínio. Qual era a cor do plástico nas porcas conectando o seu cooktop? Eu acho que os azuis são classificados para # 6 Cu a # 8 Cu. O próximo tamanho abaixo é codificado em cores cinza e é classificado para dois Cu # 8 encalhados.

Nosso alcance foi conectado dessa maneira pelo construtor e não houve sinais de danos quando substituí o alcance original. Eu coloco um receptáculo de 4 fios e uso um cabo e plugue de 50-A.

Uma conexão com fio rígido com porcas de arame pode ser mais segura com uma pasta antioxidante adequada, como Penetrox da Burndy, aplicada corretamente. A pasta é aplicada ao condutor de alumínio e, em seguida, a superfície é desgastada com um pano de esmeril através da pasta. A porca do fio é preenchida com pasta e depois aparafusada nos condutores de alumínio e cobre.

Para deixar claro, eu não recomendo que você use qualquer coisa, exceto conectores classificados para alumínio e cobre no tamanho desses condutores. Eu só não queria que você achasse que você tinha necessariamente evitado uma bala.

Editar A conexão da porca de arame estava dentro de uma caixa de metal que estava solta no final de 3 ou 4 pés de fio saindo de um buraco na parede.

Outra edição Os conectores roxos Ideal são oficialmente classificados para conexão Al a Cu, mas não são bem pensados pelo especialista em fiação de alumínio Jesse Aronstein. Consulte o link

    
19.02.2017 / 01:13