Preciso de uma ventilação neste dreno de emergência?

4

O código permite o uso de uma ventilação úmida para o grupo de banheiro, que no meu caso é uma pia, vaso sanitário e chuveiro. Cerca de 10-15 metros abaixo do fluxo deste grupo eu tenho um dreno de máquina de lavar roupa com a sua própria ventilação. Eu também preciso de um dreno de emergência na minha sala mecânica. Isso precisa de uma ventilação separada?

    
por pdfj 05.02.2013 / 02:08

2 respostas

Se é realmente um dreno de "emergência" - um que você nunca usará em circunstâncias normais - então ele não deve estar conectado ao resto de seu encanamento. Ele deve ter apenas um tubo reto que leva a uma bomba de depósito no porão, fora da casa ou até mesmo em um espaço de rastreamento (basta colocar uma tela sobre a extremidade aberta para manter os animais fora). A razão para isso é que, se você conectá-lo ao seu encanamento normal, precisará de uma armadilha. A armadilha fica parcialmente cheia de água para evitar que o cheiro do esgoto entre em sua casa. Com o tempo, a água na armadilha irá evaporar, deixando o cheiro de esgoto entrar em seu quarto. Em um dreno que é usado regularmente, isso não é um problema, já que você reabastece a armadilha toda vez que usar o dreno. Eu estou supondo que o seu dreno de "emergência" só está lá para se livrar da água se a máquina de lavar roupa avarias e transborda. Naquele cenário muito raro, não é grande coisa apenas deixar a água correr em seu espaço de crawls ou quintal, embora direcioná-la para uma bomba de depósito (e da bomba de depósito para o seu quintal) é provavelmente a melhor opção, pois mantém a extremidade aberta. do tubo dentro do seu porão, se você tiver um.

    
05.02.2013 / 15:41

"O código" permite aberturas molhadas, mas não através de tubulação horizontal. E pode ser qualquer equipamento próximo no mesmo andar de um certo tamanho, o requisito do grupo de acessórios foi removido. Claro, isso depende de qual código estamos falando, estou principalmente familiarizado com o IPC anteriormente UPC. As aberturas molhadas horizontais ainda poderiam ser permitidas por outros códigos.

Seu banheiro provavelmente foi construído quando a prática era aceitável. Não significa que você pode fazer isso agora. Em qualquer caso, a ventilação por via úmida é permitida para equipamentos de baixo fluxo que drenam para o respiro de tamanho considerável de equipamentos de alto fluxo. Você proposta para a ventilação molhada da máquina de lavar através da abertura do dreno do piso tem o conceito invertido, por isso falha em princípio. Haveria uma boa chance de que o fluxo da lavadora sugasse a drenagem do piso. É difícil o suficiente manter uma vedação de dreno de piso adequada como está.

A armadilha de drenagem do piso precisará de seu próprio respiro, embora, uma vez que você esteja acima do nível do piso com a ventilação, você possa fazer corridas horizontais e amarrar em outros tubos de ventilação, desde que o dimensionamento seja apropriado. Alguns códigos permitem um dispositivo de ventilação mecânica, o que elimina a necessidade de executar a ventilação fora de alguma forma.

    
05.02.2013 / 23:29